Vilken ampere på automatsäkringar?
Svaret blir detsamma. Normalt är det inga problem med 10A till 1,5 mm² och 16A till 2,5 mm². 16A till 1,5 mm² kan fungera. Men det är utanför tumreglerna. Det behöver kontrolleras specifikt för din anläggning om det går.L LTB2019 skrev:
Jag förstår, kan man inte då tänkas använda 2x13A vilket kanske också naturligtvis måste kontrolleras? Kanske inte lika långt utanför tumreglerna?A Avemo skrev:
Jo det ska jag göra. Fortfarande ingen som svarar om min fråga om att byta från 10A 13A. Om det också specifikt behöver kontrolleras mot min anläggning. Fortsätta med 5G 1,5useless skrev:
Det svarade jag på i inlägg #12. Formellt behöver det kontrolleras. Att många struntar i det är en annan sak.L LTB2019 skrev:
Litet utanför mitt kunskapsområde skall sägas, men en spishäll har ju ingen startström att tala om så jag säger B-karakteristik. Kanske även funkar med A, men de är ovanliga vad jag vet så B känns rätt.L LTB2019 skrev:
Spishällen har ett powerläge på samtliga fyra plattor. Sen är det inte troligt att dessa används vid samma tillfälleV vectrex skrev:
Många spishällar har en maxeffekt som är lägre än summan av maxeffekten på alla zonerna. Min har det, den begränsar då effekten totalt och boost/power ger inte högre effekt..L LTB2019 skrev: