useless useless skrev:
Är det en 5G1,5 som är avsäkrad med både 16 och 10 A?
Nej det var jag som var otydlig. 5g 1,5 enbart till spishäll 2x10A. Ugnen har egen matning till 16A
 
L LTB2019 skrev:
Nej det var jag som var otydlig. 5g 1,5 enbart till spishäll 2x10A. Ugnen har egen matning till 16A
Svaret blir detsamma. Normalt är det inga problem med 10A till 1,5 mm² och 16A till 2,5 mm². 16A till 1,5 mm² kan fungera. Men det är utanför tumreglerna. Det behöver kontrolleras specifikt för din anläggning om det går.
 
A Avemo skrev:
Svaret blir detsamma. Normalt är det inga problem med 10A till 1,5 mm² och 16A till 2,5 mm². 16A till 1,5 mm² kan fungera. Men det är utanför tumreglerna. Det behöver kontrolleras specifikt för din anläggning om det går.
Jag förstår, kan man inte då tänkas använda 2x13A vilket kanske också naturligtvis måste kontrolleras? Kanske inte lika långt utanför tumreglerna?
 
Som Bo var inne på tidigare så drar man inte 1,5 kvadrat till ett ställe där man ska ansluta en spis. Fråga installatören hur vederbörande tänkte och hur problemet ska lösas.
 
useless useless skrev:
Som Bo var inne på tidigare så drar man inte 1,5 kvadrat till ett ställe där man ska ansluta en spis. Fråga installatören hur vederbörande tänkte och hur problemet ska lösas.
Jo det ska jag göra. Fortfarande ingen som svarar om min fråga om att byta från 10A 13A. Om det också specifikt behöver kontrolleras mot min anläggning. Fortsätta med 5G 1,5
 
13A kan vara ok, men det behöver man kolla på plats och beror på hur kabeln är dragen bl a.
 
Ok, en bit bedömer det till ca 3,5 m är dragen i pexrör lösa trådar, samt omkopplas till kabel 5g1,5. I rör. Båda dold dragning
 
Andra delen kabel dragen i rör ca 4 meter
 
L LTB2019 skrev:
Jo det ska jag göra. Fortfarande ingen som svarar om min fråga om att byta från 10A 13A. Om det också specifikt behöver kontrolleras mot min anläggning. Fortsätta med 5G 1,5
Det svarade jag på i inlägg #12. Formellt behöver det kontrolleras. Att många struntar i det är en annan sak.
 
A Avemo skrev:
Det svarade jag på i inlägg #12. Formellt behöver det kontrolleras. Att många struntar i det är en annan sak.
Ok sorry missade det. Tack för alla svar!
 
A
Det är egentligen bara frågan om hur bra brandförsäkring man har...
 
Ytterligare en fundering. Vilken 13A karaktäristik ska väljas om jag nu kommer att byta till dessa? A B eller C? Dessa bryter strömmen olika snabbt vad jag fattat.
 
L LTB2019 skrev:
Ytterligare en fundering. Vilken 13A karaktäristik ska väljas om jag nu kommer att byta till dessa? A B eller C? Dessa bryter strömmen olika snabbt vad jag fattat.
Litet utanför mitt kunskapsområde skall sägas, men en spishäll har ju ingen startström att tala om så jag säger B-karakteristik. Kanske även funkar med A, men de är ovanliga vad jag vet så B känns rätt.
 
V vectrex skrev:
Litet utanför mitt kunskapsområde skall sägas, men en spishäll har ju ingen startström att tala om så jag säger B-karakteristik. Kanske även funkar med A, men de är ovanliga vad jag vet så B känns rätt.
Spishällen har ett powerläge på samtliga fyra plattor. Sen är det inte troligt att dessa används vid samma tillfälle
 
L LTB2019 skrev:
Spishällen har ett powerläge på samtliga fyra plattor. Sen är det inte troligt att dessa används vid samma tillfälle
Många spishällar har en maxeffekt som är lägre än summan av maxeffekten på alla zonerna. Min har det, den begränsar då effekten totalt och boost/power ger inte högre effekt..
 