Min B10 löste ibland ut vid tillslag av glödlampsbelysning. Kanske är det fel på just denna B10 dvs överkänslig..
 
tommib
Det är intressant att man rekommenderar d-karakteristik för lågvoltshalogen.... Trodde att alla större installationer av belysning var 230V.
 
Då har du tydligen en armatur som inte är anpassad till elinstallationen ;)
 
tommib skrev:
Det är intressant att man rekommenderar d-karakteristik för lågvoltshalogen.... Trodde att alla större installationer av belysning var 230V.
Det är nog inte så konstigt, de trafos som ibland tom var av toroidtyp med sin notoriskt höga inkopplingsström kunde säkert kräva D-kar vid lite större effekt. Boken det är hämtat ur har väl några år på nacken verkar det som.

Och i trådens fråga skulle jag säga att det är ganska vanligt med B13 A i numera, kan ju vara en rimlig kompromiss. Har man inte riktigt låg Zför klarar de nog de flesta normala inkopplingsströmmar i ett hushåll och ger lite extra belastningsförmåga på köpet utan andra olägenheter.
 
Metoden med D säkring var ganska vanlig i samband med motordrift. Man använde ett "nummer för stora diazed" som kortslutningsskydd och lät motor skyddet fungera som överlastskydd.
 