Varför inte jordat?
Moderator
· Stockholm
· 52 005 inlägg
Ämne flyttat hit från belysning
OCH merged from Badrum.
OCH merged from Badrum.
Redigerat:
PE är väl ändå jord!
Protective Earth
Protective Earth
Sulan_gbg skrev:Hade elektriker hemma här om dagen och han verkade ju lite virrig så därför frågar jag er en liten fråga.
På bilderna ser ni hur det är kopplat och kopplingsschemat från LVI broschyren.
Borde inte jorden vara in kopplad? Tycker den borde kopplats in mot 3:e "stiftet"...
Är ju ingen elare själv så jag frågar er.
Mvh
Sulan
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Jo Matareser, kan hålla med om att PE är skyddsjord och att denna enligt anvisning ska kopplas in. Vid fel kommer elementets hölje bli spänningsförande, om det kan bli strömförande är en annan fråga. JFB kan såklart hjälpa men det känns som du köpt fel sorts element, du skulle haft en dubbelisolerad utan jordanslutning alternativt dra jord i hela rummet.
Men på det stora hela känns lösningen ok då man får förutsätta att elektrikern på plats gjort riskbedömning och arbetat efter detta.
Men på det stora hela känns lösningen ok då man får förutsätta att elektrikern på plats gjort riskbedömning och arbetat efter detta.
Eftersom tråden från början låg i badrumsforumet kan vi nog skippa det där med isolerad miljö och ojordade uttag....