3 245 323 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Sorry Androw, det var inte mening att du skulle ta illa upp, och jag syftade så klart inte på att det gör någon till en dålig yrkesman. Jag hade uppriktigt svårt att läsa posten, och trodde faktiskt det var lite med flit. Jag ber om ursäkt.Androw skrev:
Då får du försöka hålla hårt i dina egna tyglar, på detta forumet.Androw skrev:
Här skrivs det mycket av personer i alla nivåer ...
Men vansinniga saker brukar snabbt bli utredda ändå.
Den värsta koppling är nog en inkoppling av en skarvsladd med tre uttag ifrån spismatningen till en diskmaskin. Ifrån samma uttag var det sedan draget en telefonkabel med stickpropp som var anslutet till ett vägguttag. Allt var avskrat med spisäkringen 16A.
Jag såg en gång något liknande, en spis som var kopplad
men 3 st 0,75mm2 RK ! Jorden hade han lite fint kopplat i
diskbänken. Säkrat även den med 16A. Han fick en liten
snäll utskällning av mig, han hade 5 barn i huset!!
men 3 st 0,75mm2 RK ! Jorden hade han lite fint kopplat i
diskbänken. Säkrat även den med 16A. Han fick en liten
snäll utskällning av mig, han hade 5 barn i huset!!
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Bland det värsta jag sett är en kyl\frys inkopplad på 3x0,75 som kom ut genom väggen och bara var tvinnat ihop med lite tejp om det.
Följde kabeln och hamnade i elskåpet där den var avsäkrad med 25A.
Såg en massa andra liknade lösningar i elskåpet som var helt åt helv...
Kollade lite som hastigast runt lite och informerade dom nyblivna ägarna av huset om vad jag sett och rekommenderade dom besiktiga all el och att dom troligen fick dra om allt.
Gissa hur glada dom var.
Följde kabeln och hamnade i elskåpet där den var avsäkrad med 25A.
Såg en massa andra liknade lösningar i elskåpet som var helt åt helv...
Kollade lite som hastigast runt lite och informerade dom nyblivna ägarna av huset om vad jag sett och rekommenderade dom besiktiga all el och att dom troligen fick dra om allt.
Gissa hur glada dom var.
Det där med isolering av kablarna vad ska de vara bra för? De tar bara onödig platsAndrow skrev:Var hos en kund igår i hyreslägenhet. Ja skulle bara montera en dimmer till han
I vardagsrummet och såg då det värsta jag sätt, det var två dosor, en på var sida
väggen där dimmer skulle sitta. Alltså sovrum på ena sidan och vardagsrum på
andra. Dosorna låg med 100mm förskjutning i sidled och matningen kom från
Sovrumet. Så långt är ja med men när ja såg hur han hade vidarematat mellan
Dosorna trodde ja att jag skulle dö! Det var borrat småhål lite snett mellan dosorna
Och ledarna bestod helt enkelt av vanlig jävla ståltråd oisolerad såklart, han hade
Dessutom haft ena jävla lampor i taket så plasten i dosan runt tråden var smält .
Att den kåken stod kvar är ju bara guds försyn.
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Man ryggar inte numera direkt. Men att gå från en 120mm2 koppar kabel till 2,5mm2 där tappar man "aha" upplevelsen och man blir inte förvånad längre.
Men den kan vara helt ofarlig om industriverksamheten har upphört och man bara använder kabeln för lite belysningen i "förrådet" Det förutsätter att den är avsäkrad 16 a i matande ända.-=fullmoon=- skrev: