useless useless skrev:
Värmesystemet är tomt på vatten. Case closed.
Hur ska det kunna vara tomt på vatten om elementen är varma?
 
S
Då trycket fladdrar på det sättet , så får pumpen tag i lite vatten med jämna mellanrum och skickar i väg det . för det är inte helt tomt , men gör som dom andra säger så blir det bra
Mycket luftande blir det innan du är klar , allteftersom du luftar se till att trycket är minst
1 bar , trycket sjunker rätt bra vid luftning så fyll på
 
Hej

Vi får likadant om pumpen går full fart, och om elementen på övre planet stänger, då låter som högt flöde i kretsen..
 
H Husqvarna220Ac skrev:
Hej

Vi får likadant om pumpen går full fart, och om elementen på övre planet stänger, då låter som högt flöde i kretsen..
Hur gör man för att bli av med det då? Har ni oxå en ny fjärrvärme växlare?
 
Prova med att ställa om mellan olika pumpkurvor och typer enligt manual som jag länkat till tidigare.

Men allra först så ska du fylla på och lufta ditt system så att manometern visar 1-1,5 bar när cirkulationspumpen är avstängd.

Om du har fortsatta problem efter det så tar vi det därifrån. Men nu ska du bara fokusera på att få rätt tryck i ditt system.



Vi har manometern på radiatorreturen innan värmeväxlaren, pumpen sitter i framledningen, vår manometer stiger ~0,01bar när jag stänger av vår cirkulationspump. Vi har enplan med källare, högsta punkten är ca 2-2,5m över manometern, trycket är idag 1,25bar, det varierar beroende på om värmen är ”avstängd” (sommar) eller om brassar på ”för fullt” (kallaste vintern).
 
Vi har 2 plan, vi ligger på 1.4bar, vi brukar få susande när elementen på övre plan ligger och precis ska öppna/stänga, vi har värmepump..
 