Som rubriken lyder så vill jag få tyst på ventilationen, ett konstant sus i alla rum.
Ventilationen är som tystast i teknikrummet där fläkten är monterat och fläkten i sig låter mindre än donen ute i rummen. Det sitter 2 ljuddämpare en på tilluft och en på frånluft ganska nära aggregatet.
Stammarna är 160mm med stick på 100mm ut till rummen.
Fläkten går på 55% av sin kapacitet efter injustering en av ventfirman.

Min tänkte är att sista 1.5 metern(det är den bit jag kommer åt i kattvindarna) innan donen såga av röret och på med en muff upp till 125mm från 100mm, en 1m ljuddämpare sen göra hålet större och sätta ett 125mm don istället för 100mm.
Detta är ju till plan 1, plan 2 om jag vill sätta fler ljuddämpare behöver jag gräva i lösullen, kommer förmodligen göra det i sovrummen men inte badrum och allrum uppe.
Är jag nåt på spåren eller lägger jag bara ner massa onödig tid och pengar på detta?
Har vi nån vent-guru här som kan komma med matnyttiga råd.

Tack på förhand för input
 
Svårt att säga exakt utan att se hur kanalsystemet ser ut.

Det är förmodligen för hög hastighet i kanalerna eller så har du inget injusterings spjäll på "stick" kanalerna vilket gör att donen måste stängas för mycket (vilket orsakar ett susande ljud), detta fenomen ser du förmodligen mest på första "sticket".

Tänk på att ljuddämpare orsaker tryckfall vilket gör att fläkten ökar något, så länge du inte hör fläkt ljudet så sätt inte extra ljuddämpare.

Några snabba exempel:
Sovrum för 2st personer = 8 l/s
8 l/s i en 100mm kanal = 1m/s. Detta borde inte vara ett problem.
Stort vardagsrum = 20 l/s
20 l/s i en 100mm kanal = 2,5 m/s. Detta kan orsaka ljud beroende på don produkt.

Du kan ju även pröva att fråga ventfirmen om dom kan åtgärda problemet.
 
m.wetterlind m.wetterlind skrev:
Som rubriken lyder så vill jag få tyst på ventilationen, ett konstant sus i alla rum.
Ventilationen är som tystast i teknikrummet där fläkten är monterat och fläkten i sig låter mindre än donen ute i rummen. Det sitter 2 ljuddämpare en på tilluft och en på frånluft ganska nära aggregatet.
Stammarna är 160mm med stick på 100mm ut till rummen.
Fläkten går på 55% av sin kapacitet efter injustering en av ventfirman.

Min tänkte är att sista 1.5 metern(det är den bit jag kommer åt i kattvindarna) innan donen såga av röret och på med en muff upp till 125mm från 100mm, en 1m ljuddämpare sen göra hålet större och sätta ett 125mm don istället för 100mm.
Detta är ju till plan 1, plan 2 om jag vill sätta fler ljuddämpare behöver jag gräva i lösullen, kommer förmodligen göra det i sovrummen men inte badrum och allrum uppe.
Är jag nåt på spåren eller lägger jag bara ner massa onödig tid och pengar på detta?
Har vi nån vent-guru här som kan komma med matnyttiga råd.

Tack på förhand för input
Har du fasta ljuddämpare närmast agg?
 
JAAM91 JAAM91 skrev:
Svårt att säga exakt utan att se hur kanalsystemet ser ut.

Det är förmodligen för hög hastighet i kanalerna eller så har du inget injusterings spjäll på "stick" kanalerna vilket gör att donen måste stängas för mycket (vilket orsakar ett susande ljud), detta fenomen ser du förmodligen mest på första "sticket".

Tänk på att ljuddämpare orsaker tryckfall vilket gör att fläkten ökar något, så länge du inte hör fläkt ljudet så sätt inte extra ljuddämpare.

Några snabba exempel:
Sovrum för 2st personer = 8 l/s
8 l/s i en 100mm kanal = 1m/s. Detta borde inte vara ett problem.
Stort vardagsrum = 20 l/s
20 l/s i en 100mm kanal = 2,5 m/s. Detta kan orsaka ljud beroende på don produkt.

Du kan ju även pröva att fråga ventfirmen om dom kan åtgärda problemet.
Jag har inget injusteringspjäll utan all strypning sker tyvärr i donen. Det skulle väl gå att gräva fram och montera på sticken men det är lite halvmeckigt.

Min tanke var att med ljuddämpare minska eventuell transport av ljud mellan rum, vet inte ifall det kommer bli ett problem samt att gå upp i storlek från 100mm till 125 för att minska hastigheten på luften genom donet.
Sen tänkte jag att jag skulle leta efter några bra don, de som sitter nu är billigast möjliga.

Aggregatet är ställt på 55% på frånluft och 52% på till luft.

Flödena är:

Från 45l/s
Kök/matsal 10
Badrum 15
Teknik/tvättstuga 15
Klädkammare 5

Till 42l/s
Tv-rum 10
Entre/hall 10
Sovrum 10
Gästrum 10

Allt detta är på plan 1.

Jag har själv byggt systemet efter en köpt ritning och dimensioneringar från Sweco.

Sen fick jag ha hit en ventfirma som gjorde injustering av luftflödena så jag fick ett intyg till kommunen inför det interimistiska slutsamrådet.
Samma ventfirma ska även göra injustering av hela anläggningen sen samt OVK när väl jag byggt klart övervåningen.
Och där och då om det visar sig att jag inte är nöjd med ljudnivån och vill bygga om något så blir det hela så mycket krångligare.
Just nu kommer jag åt den sista metern ner innan donen i kattvindarna.
 
H håbbe1961 skrev:
Har du fasta ljuddämpare närmast agg?
Ja, 1000mm 160mm på både till och frånluft
 
Då röstar jag på att byta 100 don till 125 som sänker luft hastighetigheten
 
  • Gilla
m.wetterlind
  • Laddar…
m.wetterlind m.wetterlind skrev:
Jag har inget injusteringspjäll utan all strypning sker tyvärr i donen. Det skulle väl gå att gräva fram och montera på sticken men det är lite halvmeckigt.

Min tanke var att med ljuddämpare minska eventuell transport av ljud mellan rum, vet inte ifall det kommer bli ett problem samt att gå upp i storlek från 100mm till 125 för att minska hastigheten på luften genom donet.
Sen tänkte jag att jag skulle leta efter några bra don, de som sitter nu är billigast möjliga.

Aggregatet är ställt på 55% på frånluft och 52% på till luft.

Flödena är:

Från 45l/s
Kök/matsal 10
Badrum 15
Teknik/tvättstuga 15
Klädkammare 5

Till 42l/s
Tv-rum 10
Entre/hall 10
Sovrum 10
Gästrum 10

Allt detta är på plan 1.

Jag har själv byggt systemet efter en köpt ritning och dimensioneringar från Sweco.

Sen fick jag ha hit en ventfirma som gjorde injustering av luftflödena så jag fick ett intyg till kommunen inför det interimistiska slutsamrådet.
Samma ventfirma ska även göra injustering av hela anläggningen sen samt OVK när väl jag byggt klart övervåningen.
Och där och då om det visar sig att jag inte är nöjd med ljudnivån och vill bygga om något så blir det hela så mycket krångligare.
Just nu kommer jag åt den sista metern ner innan donen i kattvindarna.
Så pass låg hastighet i kanalerna så inte värt att sätta något i systemet.
Pröva byt donen till 125 istället! Lätt åtgärd att testa
 
  • Gilla
m.wetterlind
  • Laddar…
Jag börjar med det.
Är det nån risk för ljud letar sig mellan rum?
Vårt sovrum ligger rakt under ett av barnens blivande sovrum, inbyggt i kattvinden passerar röret till vår till luft. Tänker ifall det kan få med sig ljud ner till oss, när de blir äldre och börjar sitta uppe och vi blir äldre och behöver gå och lägga oss😅

Kattvinden ligger i varma delen så mellan röret och barnrummet är det bara osb+gips
 
m.wetterlind m.wetterlind skrev:
Jag börjar med det.
Är det nån risk för ljud letar sig mellan rum?
Vårt sovrum ligger rakt under ett av barnens blivande sovrum, inbyggt i kattvinden passerar röret till vår till luft. Tänker ifall det kan få med sig ljud ner till oss, när de blir äldre och börjar sitta uppe och vi blir äldre och behöver gå och lägga oss😅

Kattvinden ligger i varma delen så mellan röret och barnrummet är det bara osb+gips
Om det går som "T" inkopplingar och direkt till varje rum så finns det absolut risk för ljud.
Ju fler böjar eller avstick före minskar ljudet. Bästa låter som att sätta dit dämpare mellan rummen.
Går det att skissa upp på papper och skicka bild?
 
JAAM91 JAAM91 skrev:
Om det går som "T" inkopplingar och direkt till varje rum så finns det absolut risk för ljud.
Ju fler böjar eller avstick före minskar ljudet. Bästa låter som att sätta dit dämpare mellan rummen.
Går det att skissa upp på papper och skicka bild?
Det svarta på sticken är isolering ifall de hamnat i kallutrymme, men vi valde att isolera hela vägen upp längs yttervägg istället så kattvinden hamnade på varma sidan.

Några stick är flyttade något för att passa med takstolar golvbjälklag osv.
Uteluft, till och från ligger på samma sida i samma huv med en mellanvägg och från och tilluft till rummen ligger på samma sida upp till stammarna.
 
  • Illustrativ VVS-planritning som visar rördragning och installationer i flerfärgad, perspektivisk vy.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tvåvåningsritningar, sovrum, kök, vardagsrum, teknikrum, badrum, trappor och hallar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Några injusteringsspjäll ska normalt inte behövas i en villanläggning, det är fullt tillräckligt att göra injusteringen med donen.
  • Visst kan du byta donen. Men om det inte är donen som är problemet så kanske det inte blir bättre utan t.o.m. sämre.
  • Visst kan du sätta in ljuddämpare. Men om problemet är ljudalstring i donen så löser det inte ditt problem. (Men det gör ingen skada, så om du är rädd för överhörning mellan rummen så är det inga problem att stoppa in extra dämpare. Det blir en liten tryckfallsökning, men den bör inte vara ett problem.)
Att leta fram datablad för de donen du har och de du tänkt byta till är en bättre lösning än att bara börja testa att byta don. Du behöver jämföra ljuddämpning och egenljud för aktuellt flöde och tryckfall över donet. Glöm inte att du behöver göra om injusteringen om du byter don eller gör andra ändringar.
 
B Bigfoot skrev:
Några injusteringsspjäll ska normalt inte behövas i en villanläggning, det är fullt tillräckligt att göra injusteringen med donen.
  • Visst kan du byta donen. Men om det inte är donen som är problemet så kanske det inte blir bättre utan t.o.m. sämre.
  • Visst kan du sätta in ljuddämpare. Men om problemet är ljudalstring i donen så löser det inte ditt problem. (Men det gör ingen skada, så om du är rädd för överhörning mellan rummen så är det inga problem att stoppa in extra dämpare. Det blir en liten tryckfallsökning, men den bör inte vara ett problem.)
Att leta fram datablad för de donen du har och de du tänkt byta till är en bättre lösning än att bara börja testa att byta don. Du behöver jämföra ljuddämpning och egenljud för aktuellt flöde och tryckfall över donet. Glöm inte att du behöver göra om injusteringen om du byter don eller gör andra ändringar.
Jag vet inte riktigt hur jag ska läsa ut en sån här, finns det nåt speciellt man tittar på?

Tack för alla svar🙂
 
  • Teknisk dokumentation med diagram över luftflöde och tryckfall för olika ventilstorlekar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
m.wetterlind m.wetterlind skrev:
Det svarta på sticken är isolering ifall de hamnat i kallutrymme, men vi valde att isolera hela vägen upp längs yttervägg istället så kattvinden hamnade på varma sidan.

Några stick är flyttade något för att passa med takstolar golvbjälklag osv.
Uteluft, till och från ligger på samma sida i samma huv med en mellanvägg och från och tilluft till rummen ligger på samma sida upp till stammarna.
Ser ut som du har tillräckligt med avstånd mellan rummen, så ljuddämpare ska inte behövas med överhörning hänseende, eftersom kanalerna också går på vinden så försvinner ljud där också.

Låter som ända alternativet som borde göra skillnad är att byta donen till en dimension större.
Om du inte fått något från Sweco angående tryck över donen så brukar det hamna runt 20-30Pa, och du bör vara under 25db i sovrum (rosa sträcket).

Som Bigfoot skrev, sällan det behövs spjäll, ibland på större bostäder men i ditt fall ser det ut som fel av produkt och/eller dimension på donen.
 
Jag skulle vara försiktig med att sätta större don då det kan bli svårt att injustera luftflödena.
Man vill ha ett visst tryckfall över donet för att inställningen skall bli stabil.
Med ett större don får man stänga donet mer för att få ett bra tryckfall.

Angående lufthastigheten så är 10 l/s i en 100 kanal typ 1,3 m/s i lufthastighet som i sig inte kommer ge något upphov till ljud.

Du nämner 1000mm ljuddämpare vid aggregatet, är det en "vanlig" rund ljuddämpare som är 900mm lång?
Dessa är i min mening lite i underkant som enda ljuddämpare framförallt om du i framtiden skall öka på med fler don och högre luftflöde på aggregatet.

En vanlig ljuddämpare (fast) ger inget extra tryckfall jämfört med en kanal med samma längd.
Och du skall inte gå upp i dimension på ljuddämparen då dämpning minskar med större anslutning vid samma längd på dämpare.

Är det aggregatet du hör eller ärt det donen som alstrar ljudet?
 
FrittDrag_II FrittDrag_II skrev:
Jag skulle vara försiktig med att sätta större don då det kan bli svårt att injustera luftflödena.
Man vill ha ett visst tryckfall över donet för att inställningen skall bli stabil.
Med ett större don får man stänga donet mer för att få ett bra tryckfall.

Angående lufthastigheten så är 10 l/s i en 100 kanal typ 1,3 m/s i lufthastighet som i sig inte kommer ge något upphov till ljud.

Du nämner 1000mm ljuddämpare vid aggregatet, är det en "vanlig" rund ljuddämpare som är 900mm lång?
Dessa är i min mening lite i underkant som enda ljuddämpare framförallt om du i framtiden skall öka på med fler don och högre luftflöde på aggregatet.

En vanlig ljuddämpare (fast) ger inget extra tryckfall jämfört med en kanal med samma längd.
Och du skall inte gå upp i dimension på ljuddämparen då dämpning minskar med större anslutning vid samma längd på dämpare.

Är det aggregatet du hör eller ärt det donen som alstrar ljudet?
Ja det är "vanliga" runda tuber.
Svårt att säga vad som låter, men min gubbgissning är att det inte är aggregatet utan luftflödet som är det som skapar ljudet🤔
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.