A AndersS skrev:
Om givarna i pumpen är felaktiga får ju även pumpens automatik felaktiga värden.:D
Så det bör du fixa.
Absolut. Vart sitter dessa givare? De verkar ha svetsat fast fronten på min BVP, helt omöjligt att få av..
 
J JD1170E skrev:
Tack för svar. När jag kollar integralen så är den i skrivande stund på -41 grader sen i nästa meny så står det ngt i stil med VP 60 min TS 600 min. Kan jag ändra hur tillsatsen ska gå i driftläge auto?
Ja det kan du göra genom att ändrar du exempel A1 till 80 från 60 och A2 till 800 från 600 så kommer den räkna ner (starta) -80 och räkna ner till 0.Om du tittar på ÄR-värdet exempel 42 och om BÖR-värdet är 40 så kommer din värmepup räkna 2 integralminuter/minut innan den stannar på 0.Om du spolar vatten så kommer din pump priotera varmvatten så din värmekörning avbryts.Kör på auto för din legionella går inte om du bara kör på kompressorn för när den kör legionella så startar den med kompressorn och bryter runt 52-55 grader när arbetstrycket är som mest för att sedan köra med patron upp till 60grader.
 
V växelventil skrev:
Ja det kan du göra genom att ändrar du exempel A1 till 80 från 60 och A2 till 800 från 600 så kommer den räkna ner (starta) -80 och räkna ner till 0.Om du tittar på ÄR-värdet exempel 42 och om BÖR-värdet är 40 så kommer din värmepup räkna 2 integralminuter/minut innan den stannar på 0.Om du spolar vatten så kommer din pump priotera varmvatten så din värmekörning avbryts.Kör på auto för din legionella går inte om du bara kör på kompressorn för när den kör legionella så startar den med kompressorn och bryter runt 52-55 grader när arbetstrycket är som mest för att sedan köra med patron upp till 60grader.
då piper jag ner till källaren nu och ändrar dessa värden. Kurvan då, går den att effektivisera? Nu rumbör 20 kurva 38 (sänkte från 40 förut). Alla värden kring kurvan är default
 
J JD1170E skrev:
då piper jag ner till källaren nu och ändrar dessa värden. Kurvan då, går den att effektivisera? Nu rumbör 20 kurva 38 (sänkte från 40 förut).
Ett tips om du inte tycker att du har kallt inne exempel runt 0 för där hamnar oftas dom flesta värmepumparna i ett inemansland för blåser det ute och kör du bara med utegivare så kan du kompensera det i kompboxaran +5/-5 så runt o och ändrar du +5 så kommer den höja framledninstemperaturen.jag skulle nog sätta RUM till 21 och kurvan 37 men tänk på att varje grad du höjer så kommer framledningstemperaturen öka med 3 grader ca och påverkar vid kallt ute kanske patron måste hoppa in.Har du mycket timmar på patron?Om du inte vill att den kör legionella(patron går in om den står i läge auto)så kan du gå in i service menyn (håll vänster och högerknapp samtidigt i 5 sekunder samtidigt) och pila till TILLSATS och där så står det fördröjning...olika från pump till pump men där står det säker 7 var sjunde dag och där kan du ändra till vad du vill men max är 30 dagar mellan varje legionella körning.
 
Redigerat:
V växelventil skrev:
Ja det kan du göra genom att ändrar du exempel A1 till 80 från 60 och A2 till 800 från 600 så kommer den räkna ner (starta) -80 och räkna ner till 0.Om du tittar på ÄR-värdet exempel 42 och om BÖR-värdet är 40 så kommer din värmepup räkna 2 integralminuter/minut innan den stannar på 0.Om du spolar vatten så kommer din pump priotera varmvatten så din värmekörning avbryts.Kör på auto för din legionella går inte om du bara kör på kompressorn för när den kör legionella så startar den med kompressorn och bryter runt 52-55 grader när arbetstrycket är som mest för att sedan köra med patron upp till 60grader.
Nu har jag ändrat rumbör till 21 och kurvan till 37.
Rumsänk står på 2
Kurva min 10
Kurva Max 70
Kurva 5 ändrat fr 0 till 2
Kurva 0 ändrat fr 0 till 2 då vi som du sa upplever kallt vid höst/senhöst
Kurva - 5 0 oförändrat
Integral just nu -72
VP ändrat fr 60 till 80 min
TS ändrat från 600 till 800 min
Minus 14 ute framl med de nya ändringarna 49 (48)
Retur 41 (50) dut på 8?
VV 48 (44)
DT TS 4502H
DT VP 20850H (räkneverket nollställs vid 60000h?)
Så ser nu alla inställningar ut i Servicemeny
 
V växelventil skrev:
Ett tips om du inte tycker att du har kallt inne exempel runt 0 för där hamnar oftas dom flesta värmepumparna i ett inemansland för blåser det ute och kör du bara med utegivare så kan du kompensera det i kompboxaran +5/-5 så runt o och ändrar du +5 så kommer den höja framledninstemperaturen.jag skulle nog sätta RUM till 21 och kurvan 37 men tänk på att varje grad du höjer så kommer framledningstemperaturen öka med 3 grader ca och påverkar vid kallt ute kanske patron måste hoppa in.Har du mycket timmar på patron?Om du inte vill att den kör legionella(patron går in om den står i läge auto)så kan du gå in i service menyn (håll vänster och högerknapp samtidigt i 5 sekunder samtidigt) och pila till TILLSATS och där så står det fördröjning...olika från pump till pump men där står det säker 7 var sjunde dag och där kan du ändra till vad du vill men max är 30 dagar mellan varje legionella körning.
se svar
 
J JD1170E skrev:
Nu har jag ändrat rumbör till 21 och kurvan till 37.
Rumsänk står på 2
Kurva min 10
Kurva Max 70
Kurva 5 ändrat fr 0 till 2
Kurva 0 ändrat fr 0 till 2 då vi som du sa upplever kallt vid höst/senhöst
Kurva - 5 0 oförändrat
Integral just nu -72
VP ändrat fr 60 till 80 min
TS ändrat från 600 till 800 min
Minus 14 ute framl med de nya ändringarna 49 (48)
Retur 41 (50) dut på 8?
VV 48 (44)
DT TS 4502H
DT VP 20850H (räkneverket nollställs vid 60000h?)
Så ser nu alla inställningar ut i Servicemeny
Blir nog bra det där.Du får längre gångtider på kompressorn när du ändrar från -60 till -80.När du har som du ser ÄR-värdet 49 mot BÖR-värdet så har du ett värmeöverskott men hade varit tvärtom så hade du haft ett värmeunderskott.Din pump börjar ju bli till åren men när det är dags skulle jag titta på calibran 3-12kw eller diplomaten 8kw beroende vilket borrdjup du har.
 
J JD1170E skrev:
Nu har jag ändrat rumbör till 21 och kurvan till 37.
Rumsänk står på 2
Kurva min 10
Kurva Max 70
Kurva 5 ändrat fr 0 till 2
Kurva 0 ändrat fr 0 till 2 då vi som du sa upplever kallt vid höst/senhöst
Kurva - 5 0 oförändrat
Integral just nu -72
VP ändrat fr 60 till 80 min
TS ändrat från 600 till 800 min
Minus 14 ute framl med de nya ändringarna 49 (48)
Retur 41 (50) dut på 8?
VV 48 (44)
DT TS 4502H
DT VP 20850H (räkneverket nollställs vid 60000h?)
Så ser nu alla inställningar ut i Servicemeny
Diffen mellan fram och retur ser bra ut med 8
 
V växelventil skrev:
Blir nog bra det där.Du får längre gångtider på kompressorn när du ändrar från -60 till -80.När du har som du ser ÄR-värdet 49 mot BÖR-värdet så har du ett värmeöverskott men hade varit tvärtom så hade du haft ett värmeunderskott.Din pump börjar ju bli till åren men när det är dags skulle jag titta på calibran 3-12kw eller diplomaten 8kw beroende vilket borrdjup du har.
Så att ändra från -60 till -80 innebär att jag utnyttjar kompressorn mer innan den ger upp och tar hjälp av patron? Vad innebär rumsänk? Vad innebär det konkret att jag sänkt kurvan men höjt rumbör?
 
J JD1170E skrev:
Så att ändra från -60 till -80 innebär att jag utnyttjar kompressorn mer innan den ger upp och tar hjälp av patron? Vad innebär rumsänk? Vad innebär det konkret att jag sänkt kurvan men höjt rumbör?
Har du typ klocka/ur som är kopplat till värmepumpen?Misstänker inte men är inget att rekommendera för sänker du på natten måste den köra ifatt det på morgonen så någon besparing tror jag inte så mycket på.När du ställde upp till -800 kan integralen sjunka ner till innan patron går in(värmeunderskott).Du kommer nog känna/uppleva att du får lite varmare inomhusklimat eftersom du höjde RUM-värdet Tycker sjölv när jag höjde från RUM till 21 från 20 och sänkte kurvan att det känndes varmare.Om du bara höjer kurvan från 38 till 39 så kommer du nog inte märka så mycket.
 
V växelventil skrev:
Har du typ klocka/ur som är kopplat till värmepumpen?Misstänker inte men är inget att rekommendera för sänker du på natten måste den köra ifatt det på morgonen så någon besparing tror jag inte så mycket på.När du ställde upp till -800 kan integralen sjunka ner till innan patron går in(värmeunderskott).
Nej, jag har vad jag vet inget som matar pumpen med klockslag.. Rumsänk innebär att pumpen sänker FL 2 grader under natten???????? Varför står den på 2? Mig veterligen så har INGEN ändrat rumsänk, är rumsänk 2 default?

Om jag ökar A2 till t.ex -1000 eller mer så riskerar jag alltså att helt tappa tillskottet och kan då likaväl ändra driftläge till "bara VP" har jag tolkat det rätt så?
 
J JD1170E skrev:
Nej, jag har vad jag vet inget som matar pumpen med klockslag.. Rumsänk innebär att pumpen sänker FL 2 grader under natten???????? Varför står den på 2? Mig veterligen så har INGEN ändrat rumsänk, är rumsänk 2 default?
Har ingen funktion utan man måste koppla in ett klockslag som man ställer men finns ingen sådan funktion i själva styrdatorn i värmepumpen.
 
V växelventil skrev:
Har du typ klocka/ur som är kopplat till värmepumpen?Misstänker inte men är inget att rekommendera för sänker du på natten måste den köra ifatt det på morgonen så någon besparing tror jag inte så mycket på.När du ställde upp till -800 kan integralen sjunka ner till innan patron går in(värmeunderskott).Du kommer nog känna/uppleva att du får lite varmare inomhusklimat eftersom du höjde RUM-värdet Tycker sjölv när jag höjde från RUM till 21 från 20 och sänkte kurvan att det känndes varmare.Om du bara höjer kurvan från 38 till 39 så kommer du nog inte märka så mycket.
V växelventil skrev:
Har ingen funktion utan man måste koppla in ett klockslag som man ställer men finns ingen sådan funktion i själva styrdatorn i värmepumpen.
Okej, så jag är inte hjälpt utav att ändra rumsänk till "0"?

Jag har tänkt på Calibra typ 10KW och utöka med några fler radiatorer i framförallt källaren, då den ska inredas och användas mer flitigt.
 
Sparar jag något på att investera i en innegivare? Jag har en gammal rackare från Thermia liggandes som aldrig installerades vid driftsättning. Vi har en kamin som vi eldar i då och då.
 
J JD1170E skrev:
Nej, jag har vad jag vet inget som matar pumpen med klockslag.. Rumsänk innebär att pumpen sänker FL 2 grader under natten???????? Varför står den på 2? Mig veterligen så har INGEN ändrat rumsänk, är rumsänk 2 default?

Om jag ökar A2 till t.ex -1000 eller mer så riskerar jag alltså att helt tappa tillskottet och kan då likaväl ändra driftläge till "bara VP" har jag tolkat det rätt så?
Du kan sätta A2 till -1000 men har för mig att gränsen är satt till -760 innan patron går in men måste kolla upp från vilken årsmodell som gäller.Men du kan ju tänka vilket värmeunderskott du får och hur länge kompressorn får jobba typ flera dagar beroende hur varmt/kallt ute.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.