Hur länge är det normalt att den går igenfrostad innan avfrostning
 
Bra fråga. Sådär en kvart är rimligt tror jag innan den avfrostar ordentligt.
 
Just nu är det 10timmar och 45 minuter sen den senaste avfrotningen
 
Alldeles på tok för lång tid om det stämmer. Kan det vara fel på någon/några temperaturgivare?
 
Tack för alla svar jag fått ska försöka hitta en firma som är intresserad
 
Sorryd Sorryd skrev:
Tack för alla svar jag fått ska försöka hitta en firma som är intresserad
Vart bor du? Lättare att komma med tips på firmor om man vet vart du bor /erik
 
Stora sundby eskilstuna
 
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
 
Kan vara något fel på kompressorn och kylkretsen. Om elförbrukningen ökat väldigt mycket är det bra att låta en servicetekniker/kyltekniker undersöka värmepumpen och göra mätningar av trycken.
 
N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
har haft samma problem det visades vara cirkulationspumpen på displayen kunde man se att flödet inte fungerade som det skulle

N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
 
J Josth skrev:
Kan vara något fel på kompressorn och kylkretsen. Om elförbrukningen ökat väldigt mycket är det bra att låta en servicetekniker/kyltekniker undersöka värmepumpen och göra mätningar av trycken.
på cirkulationspumpen sitter en elektronik som styr start och stopp av kompressorn när den blev varm förlorade jag flödet den har med ivertertekniken att göra flödet

N nonnej skrev:
har en thermia itec luft vatten som instalerades i okt 2019.vad är felet när tillsatsvärme går in å stöttar upp till 5-6 + grader utomhus,steg 1,steg 1 o 2 när det är 7-8 minus ute.har gått så hela vintern ,dragit mycket mer ström i vinter än förra året ,kan det vara normalt,har ett hus på 170m2,en rörs radiatorer,halv bra isolerat 2 vån + liten källare .:(
 