peternicklas
Det fungerar säkert att bygga MEN det kräver lite beräkningar.
 
Det går ju att räkna fram vridmomentet mot vagnstycket genom att ta
"längden på tappsteget" * kraften dvs 3000 * 1 = 3000 Nm
Om man räknar på mittersta trappsteget som är lika långt från golv och tak så blir ju totala kraften 3000/1,3 = 2300 N
Men eftersom det blir 10 st sådana som tar upp kraften blir det inte då 230 N på varje??
 
peternicklas
Så kan du inte räkna. Du får ett vridande moment som du får föra vidare i konstruktionen. Den blir till böjning i din 300 profil. Deformationen i denna får du sedan föra över till "väggen"
 
300-profilen kommer ju hänga i de 5 st stående VKR balkarna.

VKR-balkarna kommer ju bli en förlängning av 300-profilen.
Samma vridmoment som är mot 300-profilen blir ju mot VKR-balkarna.

Så jag förstår inte varför man inte kan använda samma formel som vridmoment fast baklänges.
För att få vridkraften ute i änden
 
Jag har nu fått andra besked angående belastningen mot varje fäste i golv och tak.
Enligt den uppgiften kommer varje fäste belastas med ungefär 300 N per fäste i sidled.
Så ungefär 30 kg.

Det är ju inte så mycket.

Kan någon bekräfta det?
 