Då jag håller på och tilläggsisolerar innifrån så tänkte jag sätta spottar i förnstersmygen. Jag bygger ut 95mm och tänkte då borra upp ett hål för spotten i regeln ovanför fönstret. Men hur löser man det med skyddsburken mot värmen?
 
I fönstersmygen skall du troligen bara ha 10 eller möjligen 20w. Om du håller dig på de nivåerna behöver du oftast inget eller mycket lite säkerhetsavstånd. Kontrollera på förpackningen. Ex, så har Hide a light armaturer som bygger 19mm och som skall ha 5mm luftgap om man kör dem med 20w, inget alls om man kör 10w.

Det finns även armaturer som är avsedda att monteras i en vanlig apparatdosa (20w) ex. Vinga.

Går du upp till 35 eller 50w så blir det helt andra storlekar på skydden.

Jag skulle nog föreslå att du sätter ex en apparatdosa som skydd även över en Hide a light, så du inte får ner isoleringsmaterial i lampan.
 