2 449 läst · 28 svar
2k läst
28 svar
Ser detta korrekt installerat ut?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Ja, alla värmeelement får ett isolationsfel förr eller senare som spänningssätter metallen i höljet. Det är skyddsjordningen uppgift att leda bort denna ström så att det inte uppstår en farlig beröringsspänning.
- Utan JFB är det säkringen som ska lösa, men det kräver en ström på 100 A eller mer i ditt fall.
- En JFB gör att det bara behövs 20-30 mA för att den ska bryta. Man får då en tidig varning om att det är dags att byta aggregat.
Det förekommer att bastuaggregat drar till sig fukt om de står oanvända en längre tid och kan tjyvlösa en JFB när man vill basta igen. Varför bastuaggregat skulle vara känsliga för detta men inte elradiatorer vet jag inte.
Men jag misstänker som sagt att tillverkarna fuskar då det inte finns krav på JFB för aggregatet.
Ett bastuaggregat som man kastar vatten på tycker jag ska hålla tätt.
Alla kontroller ska vara genomförda. Du vet bäst om så har skett. Då du inte fick någon bra magkänsla kan man misstänka att elektrikern slarvade en del.
Vad du kan göra själv är att ohmmäta mellan aggregatets hölje och jordstiftet i ett uttag i närheten. Det ska vara god kontakt. Och om bastuledningen skulle vara +30 meter lång kanske man behöver titta på det också.
- Utan JFB är det säkringen som ska lösa, men det kräver en ström på 100 A eller mer i ditt fall.
- En JFB gör att det bara behövs 20-30 mA för att den ska bryta. Man får då en tidig varning om att det är dags att byta aggregat.
Det förekommer att bastuaggregat drar till sig fukt om de står oanvända en längre tid och kan tjyvlösa en JFB när man vill basta igen. Varför bastuaggregat skulle vara känsliga för detta men inte elradiatorer vet jag inte.
Men jag misstänker som sagt att tillverkarna fuskar då det inte finns krav på JFB för aggregatet.
Ett bastuaggregat som man kastar vatten på tycker jag ska hålla tätt.
Alla kontroller ska vara genomförda. Du vet bäst om så har skett. Då du inte fick någon bra magkänsla kan man misstänka att elektrikern slarvade en del.
Vad du kan göra själv är att ohmmäta mellan aggregatets hölje och jordstiftet i ett uttag i närheten. Det ska vara god kontakt. Och om bastuledningen skulle vara +30 meter lång kanske man behöver titta på det också.
Jag har nu mätt ohm-värde på jordkabeln mellan bastuaggregat och ett närliggande jordat uttag på själva jordstiftet, fick ett ohm-värde som pendlade mellan 0.1-0.3. Det måste väl ändå anses som godkänt antar jag? Ju lägre ohm-värde desto bättre väl? Antar att det inte går att få så mycket lägre än såBo.Siltberg skrev:Ja, alla värmeelement får ett isolationsfel förr eller senare som spänningssätter metallen i höljet. Det är skyddsjordningen uppgift att leda bort denna ström så att det inte uppstår en farlig beröringsspänning.
- Utan JFB är det säkringen som ska lösa, men det kräver en ström på 100 A eller mer i ditt fall.
- En JFB gör att det bara behövs 20-30 mA för att den ska bryta. Man får då en tidig varning om att det är dags att byta aggregat.
Det förekommer att bastuaggregat drar till sig fukt om de står oanvända en längre tid och kan tjyvlösa en JFB när man vill basta igen. Varför bastuaggregat skulle vara känsliga för detta men inte elradiatorer vet jag inte.
Men jag misstänker som sagt att tillverkarna fuskar då det inte finns krav på JFB för aggregatet.
Ett bastuaggregat som man kastar vatten på tycker jag ska hålla tätt.
Alla kontroller ska vara genomförda. Du vet bäst om så har skett. Då du inte fick någon bra magkänsla kan man misstänka att elektrikern slarvade en del.
Vad du kan göra själv är att ohmmäta mellan aggregatets hölje och jordstiftet i ett uttag i närheten. Det ska vara god kontakt. Och om bastuledningen skulle vara +30 meter lång kanske man behöver titta på det också.
Vad får du för resistans om du lägger ihop mätsladdarna?
Vid den här typen av mätningar kan en stor del av den uppmätta resistansen ha sitt ursprung i instrumentet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
0.1-0.3 ohm är helt i sin ordning, oberoende av mätsladdar och instrument. Huvudsaken är att det finns kontakt. Då har du gjort den kontroll som behöver göras.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Det finns en sak som jag anser är ett ganska allvarligt fel, men enkelt att åtgärda. Det måste vara 100% tydligt vad JFBn skyddar så att även svärmor förstår det. Installationen ger felaktiga signaler. Så om det inte finns, gör upp en gruppförteckning där detta framgår.
Ok JFB skyddar ju varken bastuaggregat eller VP. Är det lika allvarligt för VP? Eller menar du mer att det som inte är bra är saknad dokumentation?Bo.Siltberg skrev:
Jag menar att instrument kan viss 0,2-0,3ohm trotts att resistansen är noll. Dvs att instrumentet visar för mycket.S Virre93 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Det är den saknade dokumentation som jag ser som allvarlig. Man måste veta vad JFBn skyddar och inte skyddar så att den inte inger en falsk säkerhet.
När den är för hög för att tveklöst kunna lösa ut säkringen.S Virre93 skrev:
Denna kontroll du gjort är bra nog i mitt tycke. Du fick 0,1-0,3 ohm. det viktiga är att det är ett lågt värde som är realistiskt för den längd kabel det handlar om. Det hade varit värre om det visat 2,1-2,3 ohm (bara ett exempel) då hade man verkligen behövt undersöka vad som hänt.