7 671 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Sätta infälda kopplingsdosor utanpå vägg
Här har jag klamrat två EKK-Light, det tog inte många sekunder att få dom raka, c/c 28 cm på klammern.
Eftersom jag bara har två kablar bredvid varandra så satte jag klammern åt var sitt håll om det hade varit fler kablar så hade jag satt klammern åt samma håll.
Vid böjen är det ca 5 cm, sedan är det ca 22 cm, detta är samma kabel som den ena i ovanstående bild, att det nu är 22cm istället för 28 cm är att det skulle bli jämt fördelat mellan två böjar. Att det inte blev 22 vid dubbelkabeln är också pga att det skulle bli jämt fördelat.
Eftersom jag bara har två kablar bredvid varandra så satte jag klammern åt var sitt håll om det hade varit fler kablar så hade jag satt klammern åt samma håll.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vid böjen är det ca 5 cm, sedan är det ca 22 cm, detta är samma kabel som den ena i ovanstående bild, att det nu är 22cm istället för 28 cm är att det skulle bli jämt fördelat mellan två böjar. Att det inte blev 22 vid dubbelkabeln är också pga att det skulle bli jämt fördelat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja, EKK är näst intill omöjlig att klamra rakt och snyggt
Nä,hur noga man än är så blir ju kabeln vågig vilket inte är snyggt.
Jag valde ekk bara för att den är lite lättare att dra genom ett vp rör som jag har där den går genom golvet och röret svänger lite.
Jag valde ekk bara för att den är lite lättare att dra genom ett vp rör som jag har där den går genom golvet och röret svänger lite.
Ja det där ser ju riktigt bra ut.
Själv skulle jag valt Letti-klammer och jag klamrar som regel med max 25 cm på EKRK.
Men de flesta vill inte köpa ett Letti-slagdon för 500 spänn bara för en enda kabel, så det har jag förståelse för.
Själv skulle jag valt Letti-klammer och jag klamrar som regel med max 25 cm på EKRK.
Men de flesta vill inte köpa ett Letti-slagdon för 500 spänn bara för en enda kabel, så det har jag förståelse för.
Demmpa: Ser hyfsat ut. Hade sett bättre ut om klamrarna hade suttit på samma höjd. Man kliipper bara bort en liten bit av klammern så ligger kablarna intill varandra. Och de horisontella med spiken under kabeln.
Lämpligt klammeravstånd på Ekk är ca 20 cm då blir det lite lättare att få det rakt.
Lämpligt klammeravstånd på Ekk är ca 20 cm då blir det lite lättare att få det rakt.
Bra tips.Uffe A skrev:
Det ska jag prova. Nu klamrar jag nästan aldrig med TC eller TCS samtidigt som det behöver vara snyggt. Men det finns väl inget förbud mot att det blir snyggt där det inte behöver vara snyggt.
Ibland snyggare att dra ekk i vp-rör. Skönt att det var 5 år sedan man använde ekk. Nu heter dom exk och liknande. Finns en hel drös med kablar som liknar EKK med med styv mantel. Dock utan skyddsmantel.
EXK är ju bättre, men fortfarande inte tillräckligt styv kabel för att bli snyggt i installationer där utseendet är viktigt.
Jag drar gärna EXK i kabellister och bakom IKEAskåp vid köksinstallationer och sånt. Dvs kabeln är dold.
Den hundrameters ring som jag nyligen tog ut lär nog räcka minst 3 år framåt.
Jag drar gärna EXK i kabellister och bakom IKEAskåp vid köksinstallationer och sånt. Dvs kabeln är dold.
Den hundrameters ring som jag nyligen tog ut lär nog räcka minst 3 år framåt.
Liknande trådar
-
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Vill sätta ny liggande ytterpanel på timmerhus
Lösvirke & Timmerhus