7 784 läst · 19 svar
8k läst
19 svar
Pumpa brine till vinden för frikyla med FTX - möjligt?
När man installerar nytt FTX system, är det vettigast att kondensisolera hela tilluftkanalen för att vara på säkra sidan? Eller är kostnaden för isoleringen orimligt dyr (har ännu inte räknat exakt pris för systemet)?T TMatt skrev:
Vi tittade aldrig på det så vet tyvärr inte. Ska man ha ”riktig” kyla är det bäst att satsa på fläktkonvektor. För vår del är det enkelt att haka på en fläktkonvektor i samma krets som FTX frikylan och då kommer den hamna i hallen på övervåningen och kylan från den sprider sig förhoppningsvis till sovrummen.P pappel skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Jag har aktiv kyla från LVVP i min FTX och effekten är blygsam. Kör en fläktkonvektor eller LLVP istället, skulle ändrat mitt beslut om jag gjorde valet idag
Kan inte prata fix temperaturer på kylkretsen. Det är aktuell daggpunkt som fäller ut kondensen. Svenska rekordet från sommaren 2018 är 24,8 grader. Det finns alltid risk för dropp i donen med undertempererad luft. Konvektor med dränage är att föredra.
Liknande trådar
-
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Inkoppling av pumpar till Vancouver spabad
Pool -
Bevattning pumpautomat - delar för att koppla PEM25 ut till kran
Vatten & Avlopp -
Fylla på brine till bergvärmen?
Värmepumpar -
Pumpa vatten från dagvattenbrunn till kommunen dagvattenledning
Vatten & Avlopp