T tobbetk #31 Medlem · 709 inlägg 16 jan 2021 10:23 tobbetk Medlem 709 inlägg 16 jan 2021 10:23 #31 Om du går in i servicemenyn och kollar "max inställd eleffekt" (Meny 5.1.12) Vad är den inställd på? A Adambergen skrev: Den är på auto
Om du går in i servicemenyn och kollar "max inställd eleffekt" (Meny 5.1.12) Vad är den inställd på? A Adambergen skrev: Den är på auto
A Adambergen #32 Medlem · 27 inlägg 16 jan 2021 12:49 Adambergen Medlem 27 inlägg 16 jan 2021 12:49 #32 T Tobias Knutsson skrev: Om du går in i servicemenyn och kollar "max inställd eleffekt" (Meny 5.1.12) Vad är den inställd på? [QUOTE Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder
T Tobias Knutsson skrev: Om du går in i servicemenyn och kollar "max inställd eleffekt" (Meny 5.1.12) Vad är den inställd på? [QUOTE
V Vector #33 Medlem · Västernorrland · 1 810 inlägg 16 jan 2021 13:28 Vector Medlem Västernorrland 1 810 inlägg 16 jan 2021 13:28 #33 Inte undligt det är kallt när elpatron är inte i funktion. Du måste aktivera den med att välja hur många kw den max ska dra.
Inte undligt det är kallt när elpatron är inte i funktion. Du måste aktivera den med att välja hur många kw den max ska dra.
Bästa svaret T tobbetk #34 Medlem · 709 inlägg 16 jan 2021 13:52 tobbetk Medlem 709 inlägg 16 jan 2021 13:52 #34 A Adambergen skrev: [QUOTE Där har du problemet, ställ upp den till 6,5kw så har du garanterat löst problemet
A Adambergen skrev: [QUOTE Där har du problemet, ställ upp den till 6,5kw så har du garanterat löst problemet
L lordi #35 Medlem · Halland · 6 202 inlägg 16 jan 2021 14:37 lordi Medlem Halland 6 202 inlägg 16 jan 2021 14:37 #35 A Adambergen skrev: [QUOTE Bingo!
A Adambergen #36 Medlem · 27 inlägg 16 jan 2021 17:16 Adambergen Medlem 27 inlägg 16 jan 2021 17:16 #36 vilket ”proffs” man har haft här, hade VVS firma som är aukt av NiBE. 3 gånger har dem varit här, men ni grabbar löste det ❤️ tack för all hjälp.
vilket ”proffs” man har haft här, hade VVS firma som är aukt av NiBE. 3 gånger har dem varit här, men ni grabbar löste det ❤️ tack för all hjälp.
DonPablo #37 Medlem · Svärje · 945 inlägg 16 jan 2021 18:07 DonPablo Medlem Svärje 945 inlägg 16 jan 2021 18:07 #37 Vad förväntar du dig av en rörmokare, säger det än en gång, de duger till att montera in pumpen, men ställa in den och felsöka den, kan dom inte!
Vad förväntar du dig av en rörmokare, säger det än en gång, de duger till att montera in pumpen, men ställa in den och felsöka den, kan dom inte!
A Adambergen #38 Medlem · 27 inlägg 16 jan 2021 18:12 Adambergen Medlem 27 inlägg 16 jan 2021 18:12 #38 R134a skrev: Vad förväntar du dig av en rörmokare, säger det än en gång, de duger till att montera in pumpen, men ställa in den och felsöka den, kan dom inte! det är inte lätt att hitta duktiga hantverkare nuförtiden
R134a skrev: Vad förväntar du dig av en rörmokare, säger det än en gång, de duger till att montera in pumpen, men ställa in den och felsöka den, kan dom inte! det är inte lätt att hitta duktiga hantverkare nuförtiden
DonPablo #39 Medlem · Svärje · 945 inlägg 17 jan 2021 09:42 DonPablo Medlem Svärje 945 inlägg 17 jan 2021 09:42 #39 Exakt och de få duktiga som finns, får ofta höra att de är dyra!