W WSmith skrev:
Har precis lagt en beställning på en uppsättning fjädrar. Funkar det blir jag barnsligt lycklig. Ska även se över någon form av värmesling-lösning till stupröret. Behöver man någon slags tråg under, typ detta:
[länk]
?

En till fråga, är helt vågrät uteenhet att föredra eller ska man helst ha svag lutning bort från kompressorn?

Varmt tack för engagemanget och svaren hittills!
Låter som du har tänkt på allt!!
Värmekabel br
W WSmith skrev:
Har precis lagt en beställning på en uppsättning fjädrar. Funkar det blir jag barnsligt lycklig. Ska även se över någon form av värmesling-lösning till stupröret. Behöver man någon slags tråg under, typ detta:
[länk]
?

En till fråga, är helt vågrät uteenhet att föredra eller ska man helst ha svag lutning bort från kompressorn?

Varmt tack för engagemanget och svaren hittills!

ukar inte värma vid kompressor för avfrostning. Lite erfarenhet av Daikin, de flesta har en egen slinga för att värma kompressor när den inte går.
 
Stålfjädrarna fungerar fantastiskt bra, ljudvolymen inomhus har säkert minskat till i alla fall hälften. Stort tack ska ni ha!
 
Kör man fläkten på innedelen på maxfart brukar kompressorn lugna sig en del. Samtidigt som värmepump blir effektivare. Men då låter det ju mer inne såklart så det beror ju var den är placerad
 