Gamla CTC-panna med termostater, mätare för vattentryck och temperatur samt instruktionstexter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild på källargolv med vattenläckage, rörledningar, avstängningsventil och spade.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Isolerede rør med ventiler och en röd cirkulationspump i en pannrumsmiljö.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på en tryckmätarlock med "1.0 kg/cm²" text, blått lock och delvis rostig bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Har en gammal ctc-panna .
Är bara el i den o borttagen olja.
Vattenburen värme.
Har instruktioner på sidan men hjälper inte så mycket.
Behöver hjälp med vad alla mätarna betyder o vad dom ska ligga på för värde .
Har luftat elementen o den som var luft i blev varmt helt ,1 st är kall o de andra är varma uppe o kalla på nedre delen .
Trycket ligger på ca 0,4 bar o försöker jag fylla på mer vatten så sprutar det vatten ur röret på bild nr2.
Börjar droppa efter några sekunder o fortsätter droppa hela tiden .
Hjälp en trött nybliven husägare:)
 
På vänster sida på pannan har du en termometer som visar panntemperatur. Ratten under ställer in temperaturen. Båda är på 60 grader så det fungerar. Du har såpass med vatten i systemet så vattentrycket är lite högre än den röda visaren som är inställd för att visa max tryck.
Du har troligen ett expansionskärl på vinden och det är från det som vattnet kommer rinnande då du fyller på. Sluta med det då det inte gör någon verkan.
Däremot bör du kolla så de gamla Grundfos cirkulationspumpen fungerar.
Har du kollat så att alla ventiler på elementen öppnar ordentligt, det som bara blir varmt i överkant kan inte vara helt öppet. Ta bort termostatventilen, om du har sådana , och tryck på piggen bakom. Den skall gå att trycka in och sedan fjädra ut. Tryck på den upprepade gånger så den snabbt fjädrar ut.
 
GoC GoC skrev:
På vänster sida på pannan har du en termometer som visar panntemperatur. Ratten under ställer in temperaturen. Båda är på 60 grader så det fungerar. Du har såpass med vatten i systemet så vattentrycket är lite högre än den röda visaren som är inställd för att visa max tryck.
Du har troligen ett expansionskärl på vinden och det är från det som vattnet kommer rinnande då du fyller på. Sluta med det då det inte gör någon verkan.
Däremot bör du kolla så de gamla Grundfos cirkulationspumpen fungerar.
Har du kollat så att alla ventiler på elementen öppnar ordentligt, det som bara blir varmt i överkant kan inte vara helt öppet. Ta bort termostatventilen, om du har sådana , och tryck på piggen bakom. Den skall gå att trycka in och sedan fjädra ut. Tryck på den upprepade gånger så den snabbt fjädrar ut.
Hur vet man om cirkulationspumpen funkar ?
 
Cirkulationspump omgiven av isolerade rör och mätutrustning på en värmepanna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Är det cirkulationspumpen?
Ska det höras nått när man stänger av den ?
 
Kan du manövrera avstängningsventilerna ovan respektive under?

börja annars att känna om rören år lika varma innan och efter pumpen. De går normal tyst så det kan vara svårt att höra.

Din sista bild visar för övrigt ett lägre tryck än innan, sjunker det över tiden?
 
M myrstack skrev:
Kan du manövrera avstängningsventilerna ovan respektive under?

börja annars att känna om rören år lika varma innan och efter pumpen. De går normal tyst så det kan vara svårt att höra.

Din sista bild visar för övrigt ett lägre tryck än innan, sjunker det över tiden?
Dom går att snurra
M myrstack skrev:
Kan du manövrera avstängningsventilerna ovan respektive under?

börja annars att känna om rören år lika varma innan och efter pumpen. De går normal tyst så det kan vara svårt att höra.

Din sista bild visar för övrigt ett lägre tryck än innan, sjunker det över tiden?
Dom går att snurra o det droppar lite lite från den understa.
Känns lika .
Nu är det för mycket vatten i systemet så den sjunker nog till rätt tryck
 
C corsamannen skrev:
Dom går att snurra

Dom går att snurra o det droppar lite lite från den understa.
Känns lika .
Nu är det för mycket vatten i systemet så den sjunker nog till rätt tryck

Man brukar höra pumpen om man lyssnar riktigt noga/känner på den så känns min att den är igång iaf..

Lufta du länge? Kan ta ett tag i vissa hus innan luften kommer ur ordentligt. När du luftat borde du vara tvungen att fylla pannan efter igen.

Det blåa skulle jag gissa är en säkerhetsventil så ifall det blir för mycket tryck så ska den lösa ut.
 
Har du misstankar att pumpen då inte funkar genom att tex framledningen inte blir varm annat än till en bit efter pannan kan du testa följande.

stänger du ventilerna över och under pumpen kan du med en bred spårmejsel skruva bort locket i mitten av pumpen. Du kommer få ut några centiliter vatten men slutar det inte rinna så sätt på locket igen då någon av dina ventiler kring ventilen läcker. Om en skvätt kommer ut och sen inget mer kan du med en smal spårmejsel testa om pumphjulet snurrar lätt. Snurrar den inte alls eller väldigt tungt kan man ev rotera igång den men det är dags för byte. Notera att du gör detta strömlöst.

Om den snurrar hyfsat lätt kan du snabbt slå på strömmen utan locket på och se att pumpen igång men slå av direkt så den inte går torrt med öppet lock.

Verkar pumphjulet ok får du leta andra anledningar, vissa pumpar har tex en kondensator som kan ge upp därav testet att snabbt slå på den med öppet lock. Hjulet kan Mao snurra lätt även om pumpens elektronik gett med sig
 
monken90 monken90 skrev:
Man brukar höra pumpen om man lyssnar riktigt noga/känner på den så känns min att den är igång iaf..

Lufta du länge? Kan ta ett tag i vissa hus innan luften kommer ur ordentligt. När du luftat borde du vara tvungen att fylla pannan efter igen.

Det blåa skulle jag gissa är en säkerhetsventil så ifall det blir för mycket tryck så ska den lösa ut.
Nu gissar du allt rejält. Ja det är en säkerhetsventil, men den är för varmvattnet. Sällan, eller snarare aldrig, man har 9bar i ett värmesystem.
Systemet är med största sannolikhet ett öppet system med expansionskärl uppe på vinden.
 
M myrstack skrev:
Har du misstankar att pumpen då inte funkar genom att tex framledningen inte blir varm annat än till en bit efter pannan kan du testa följande.

stänger du ventilerna över och under pumpen kan du med en bred spårmejsel skruva bort locket i mitten av pumpen. Du kommer få ut några centiliter vatten men slutar det inte rinna så sätt på locket igen då någon av dina ventiler kring ventilen läcker. Om en skvätt kommer ut och sen inget mer kan du med en smal spårmejsel testa om pumphjulet snurrar lätt. Snurrar den inte alls eller väldigt tungt kan man ev rotera igång den men det är dags för byte. Notera att du gör detta strömlöst.

Om den snurrar hyfsat lätt kan du snabbt slå på strömmen utan locket på och se att pumpen igång men slå av direkt så den inte går torrt med öppet lock.

Verkar pumphjulet ok får du leta andra anledningar, vissa pumpar har tex en kondensator som kan ge upp därav testet att snabbt slå på den med öppet lock. Hjulet kan Mao snurra lätt även om pumpens elektronik gett med sig
Har du noterat att pumpen är så gammal att dina råd inte riktigt stämmer.
Är det inte så på den rejält gamla pumpen att man bara sätter i en spårmejsel och trycker den lilla skruven i mitten av den större inåt. Jag har ett väldigt svagt minne av det, men kan vara helt fel. Eller om drivaxeln sitter bakom den lilla skruven. Pumpen är oavsett så gammal så den ”klassiska” stora hatten inte finns.
 
Värmesystem med två varma rör markerade och en pump på inställning 2 som är kall.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Dom två rören är varma o rören på pumpen är kalla .
Pumpen står på läge 2 .
 
C corsamannen skrev:
[bild]
Dom två rören är varma o rören på pumpen är kalla .
Pumpen står på läge 2 .
Har du kommit fram till om pumpen går?:)
Det är ju pumpen som pumpar vattnet till elementen

GoC GoC skrev:
Nu gissar du allt rejält. Ja det är en säkerhetsventil, men den är för varmvattnet. Sällan, eller snarare aldrig, man har 9bar i ett värmesystem.
Systemet är med största sannolikhet ett öppet system med expansionskärl uppe på vinden.
Ja, fast skrev bara att det var en ventil ifall det blir för högt tryck, och det är det väll? Menar inte att det är till värmen, menar att det är en ventil ifall trycket blir för högt så löser den ut. (Tänkte efter op la upp en bild på det o undra vad det va) men var kanske ot
 
[QUOTE="monken90, post: 3945374, member:

Ja, fast skrev bara att det var en ventil ifall det blir för högt tryck, och det är det väll? Menar inte att det är till värmen, menar att det är en ventil ifall trycket blir för högt så löser den ut. (Tänkte efter op la upp en bild på det o undra vad det va) men var kanske ot[/QUOTE]
Nej då, för en helt novis så är det säkert bra att förtydliga att det är en 9bars säkerhetsventil för varmvattnet och inte har något med uppvärmingen att göra, förutom om pannan skulle bli så varm att varmvattnet i beredaren expanderar så mycket att den ventilen löser ut för att förhindra att den exploderar.
 
monken90 monken90 skrev:
Har du kommit fram till om pumpen går?:)
Det är ju pumpen som pumpar vattnet till elementen


Ska kolla det imorgon
 
Min fru löste hela problemet.
Satt en kontakt på väggen som hon tryckte på o då gick pumpen igång .
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.