Plattar du till ett spirorör så att det blir 90mm tjockt så tappar du om jag inte räknar käpprätt åt skogen inte ens 10% av arean.
Ett 125mm rör kan man köra 25l/s genom vid 2m/s vilket jag har förstått som ett lågt flöde som inte ska ha några problem med egenljud.
Tappar du 10% av arean är du nere på 22,5l/s vilket är mer än du tänkte köra.
Så jag tror inte du har något att vara orolig för.