Troligtvis inte men du får kolla upp 1 eller 2 rörs med att känna på rören, var dom är blir varma med stängda termostater.
 
J jonaserik skrev:
Troligtvis inte men du får kolla upp 1 eller 2 rörs med att känna på rören, var dom är blir varma med stängda termostater.
Ok, du menar i princip att först strypa de som har bra cirkulation en efter en, tills de kalla får tillräckligt och sen reglera termostaterna på de som blivit strypta? Typ?

Finns det risk att jag kör sönder cirk.pumpen om jag stryper för många? Att den går varm pga för mycket motstånd?
 
B
Du ska ju strypa element med liten temp skillnad mellan in och ut. Det är säkert några som har 1-2.c tempskillnad som "sno allt" vatten.

Så länge som du har ett flöde är det ingen fara, men håll lite koll på fram och returtemp vid VP. Är det 10C diff vid vp mellan fram och retur, så har du strypt för hårt.

5-8C diff mellan fram och retur tror jag är lagom att sikta på (som medel).

Edit: förutsätter att det är ett 2 rörsystem (med radiatorer som sitter parallellt)
 