Fick du rätt på det. Har samma problem, men har inte rört kurvan på 3 år.
 
Samma fel här, värmen och poolen funkar men vv går pumparna och kompressorn ner för att sedan varna för hög kond in och sen gå över till el. Känner att den cirkulerar värmen till vv-beredaren när den ska göra vv.

Har 1155 med separat vv-beredaren.
 
  • Gilla
StaffanH
  • Laddar…
den måste ju sänka cirkpumpen vid vv tilv, annars kommer den larma än snabbare på hög kondensor in. kompressorn reglerar delvis på kb och på värmebärare
 
K konrad skrev:
Samma fel här, värmen och poolen funkar men vv går pumparna och kompressorn ner för att sedan varna för hög kond in och sen gå över till el. Känner att den cirkulerar värmen till vv-beredaren när den ska göra vv.

Har 1155 med separat vv-beredaren.
Vad ligger returen på när den larmar ? Vid för hög önskad vv temp är det normalt med larm.
 
den ska larma hög konddensor in vid 58 grader på bt3, och hög kondensor ut på 65 grader på bt12! om problemet bara rör vv tillverkning, så är säkert slingan i tanken skitig.
 