11 094 läst · 11 svar
11k läst
11 svar
Matning till undercentral - val av kabel - antal ledare
Min huvudcentral matas av en 4-ledare och är avsäkrad med 3x20A. Ska nu förbereda kabeldragning mellan huset och garaget (där det ju kommer att finnas en undercentral).
Tänker framledes köra JFB i huset och även i garaget.
Min fråga är nu, ska jag dra en N1XV 5G6 eller 4G6 mellan huvudcentral och undercentral? Det är ju först efter JFB som den 5:e ledaren fyller någon funktion (givet min inkommande 4-ledare) och jordkabeln kommer ju att ligga före JFB i båda ändar?
Har inte diskuterat detta med någon elektriker ännu eftersom centralen i garaget ligger en bit in i framtiden. Vill däremot förbereda nu så detta är gjort iallafall.
Om jag drar en 5-ledare, är det bara att skippa en av ledarna då?
Tänker framledes köra JFB i huset och även i garaget.
Min fråga är nu, ska jag dra en N1XV 5G6 eller 4G6 mellan huvudcentral och undercentral? Det är ju först efter JFB som den 5:e ledaren fyller någon funktion (givet min inkommande 4-ledare) och jordkabeln kommer ju att ligga före JFB i båda ändar?
Har inte diskuterat detta med någon elektriker ännu eftersom centralen i garaget ligger en bit in i framtiden. Vill däremot förbereda nu så detta är gjort iallafall.
Om jag drar en 5-ledare, är det bara att skippa en av ledarna då?
Det är 4-ledare som kommer in till mätarskåpet. Därifrån går det en 4-ledare till huset. Vid grävning på tomten blottade vi denna kabel och kunde konstatera att den väl inte var i absolut bästa skick. Den är ca 80m lång så den får ligga tills den ger sig. Frågan är om elbolaget skulle byta denna kabel till 5-ledare den dagen. Om så är fallet behöver jag ju se till att all vidaredragning är 5-ledare, och att jag skulle skippa den 5:e ledaren tills vidare. Och köra 5G10. Vore det en vettig idé?
Nej, jag menar att du kopplar ihop PE och N i matande ände till där PEN är ansluten och i garagets central PE till PE-skena och N till matande sidas N på JFB där. Och glöm inte att bygling / skruv etc mellan PE och N ska bort / öppnas.
Att göra som du skriver med parallella ledare är inte tillåtet både av formella och även mer praktiska skäl så undvik det.
Att göra som du skriver med parallella ledare är inte tillåtet både av formella och även mer praktiska skäl så undvik det.
Aha, nu är jag med. Men om jag sedan skulle dra vidare en 5G6-kabel från garaget och ut till låt oss säga mitt kommande observatoriebygge, drar jag då PE i garaget till PE i obs och N i garaget till JFB:s matande ände i obs med PEN-skruv borta i båda ändar (alltså parallellt)?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Japp precis så.
Protte
Protte
Nästan. Du tar N från ingångssidan på JFB i garaget, precis som fasledarna. Annars riskerar du bruten nolla. Det mest tydliga är att använda en fördelningsplint på inkommande matning så att ev vidarematningar ligger helt utanför centralen. Det andra alternativet är att lägga observatoriet som en grupp i garagets central. Inkopplingen beskrivs bl.a. i denna tråd. Var noga med att läsa texten, vissa av bilderna visar felaktiga kopplingar.majo72 skrev:
I huvudbyggnaden gör du övergången från 4 ledare tn- c till 5 ledare tn- s. Efter övergången till 5 ledare så behåller man den lösningen genom hela garaget och vidare till observatoriet. Efter uppdelningen får det inte finnas någon punkt där PE och N har kontakt med varandra.
Två gamla beteckningar beskriver det tydligt.
Nolla. = driftnolla
Skyddsjord = skyddsnolla
Alltså en kabel som sköter den dagliga driften och en kabel som hanterar eventuella felaktigheter.
Punkten där uppdelningen TN- c till TN- s sker är mycket säkerhetskritisk och skall utgöras av riktiga plintar. En glappkontakt i den punkten kan göra apparathöljen spänningaförande med 230 V. OBS ! Eventuella jordfelsbrytare ger inget skydd mot ett sådant fel. Jordfelsbrytaren " upplever" detta livsfarliga fel som normal drift.
Två gamla beteckningar beskriver det tydligt.
Nolla. = driftnolla
Skyddsjord = skyddsnolla
Alltså en kabel som sköter den dagliga driften och en kabel som hanterar eventuella felaktigheter.
Punkten där uppdelningen TN- c till TN- s sker är mycket säkerhetskritisk och skall utgöras av riktiga plintar. En glappkontakt i den punkten kan göra apparathöljen spänningaförande med 230 V. OBS ! Eventuella jordfelsbrytare ger inget skydd mot ett sådant fel. Jordfelsbrytaren " upplever" detta livsfarliga fel som normal drift.
Redigerat: