Mät i centralen både på inkommande vid huvudbrytaren och sen utgående efter JFB så att du kan konstatera att du inte har fel i hela anläggningen, blir dyrt med utbyte av all elektronik när nollan släppt.

Om allt är Ok i centralen och bara på aktuell grupp så har det släppt/gått av på vägen mellan central och uttag.
 
Skönt att se att en elektriker gav det rådet *S* Jag vågade inte *S*

/Kent
 
Om du har plåtkåpa på centralen, bryt strömmen innan du tar bort den!

//Patrik
 
Är alltid rätt smart att bryta strömmen innan man öppnar centralen om man är ovan *mutter*
Inget illa menat Patrik!
/Kent
 
Jag återkommer på ett tag ska mäta lite :)
 
Tack alla för hjälpen :)
Det löste sig det hade lossnat en jordkabel i centralen

Mvh Jonka1
 
jonka1 skrev:
Tack alla för hjälpen :)
Det löste sig det hade lossnat en jordkabel i centralen

Mvh Jonka1
Gratulerar! Innan man känner till att man kan få lite roliga mätvärden när det är "avbrott" på skyddsjorden, så kan man få klia sig i huvudet ett tag... :cool:

//Patrik
 