5 986 läst · 29 svar
6k läst
29 svar
Livsfarlig jordfelsbrytare.
Aha, TS hade mätt mellan N o PE och på så sätt konstaterat. Det framgick inte riktigt i hans föregående inlägg, men egenteligen borde jag kunnat räkna ut det av vad som framgick av hans inlägg. Det som stog var att han mätt och istället för en neutral punkt hittat en annan spänningsförande punkt där N skulle vara, inte att han mätt mellan N o PE. Men då var saken utredd och klar då. TS får sälja JFB till Hager o hoppas på det bästa.
Att nånting inte riktigt framgick beror nog på att jag inte riktigt har koll på vad PEN, PE och N är för nåt men jag gissar på att PEN är inkommande jord samt att PE & N är jord resp. nolla efter uppdelningen i skåpet. Stämmer det eller är jag ute och cyklar?DjAlbert skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 014 inlägg
Ja i stort sett. PEN är inkommande kombinerad nolla och skyddsjord. PE är förkortning av "Protective Earth" N är för kortning för Neutral (= nolla på engelska).
Nomenklaturen har lite betydelse efterssom det även finns varianter där PE och N kommer in som separata trådar redan från elverket.
Nomenklaturen har lite betydelse efterssom det även finns varianter där PE och N kommer in som separata trådar redan från elverket.
På vår firma har det hänt en gång för nåt år sedan att JFB (Hager) har pajat på precis samma sätt och förstört tv-apparater mm.
Ska fråga chefen vad som hände sen.....garantier, ersättning, anmälan till elsäkerhetsverket?
Ska fråga chefen vad som hände sen.....garantier, ersättning, anmälan till elsäkerhetsverket?
BUMP: Vad sägs om en glimlampa el dyl mellan N och PE som kortsluter och triggar JFBn när N blir spänningssatt? OK?mycke_nu skrev:
Jag har nu ringt till hager och de ville gärna köpa tillbaka min jfb för listpris. De skulle skicka den till sitt testlabb i Frankrike (låter seriöst!). Jag frågade aldrig om ersättning för trasiga grejer, men det rörde sig ändå inte om så väldans mycket pengar och det mesta går att fixa genom att byta ut adapters till ett par prylar samt transformatorer till halogenlamporna som pajade. Jag fattar fortfrande inte att TV:n höll. Bör man anmäla en sån här grej till elsäkerhetsverket också?
Moderator
· Stockholm
· 52 014 inlägg
Har ingen personlig erfarenhet av elsäkerhetsverket, men jag skulle nog iofs kontakta dem, så att antingen de kontrollerar den eller ev. övervakar tillverkarens kontroll. Iofs fullt möjligt att de bara rycker på axlarna också.
Enligt egen erfarenhet så är dom rätt på hugget. Så kontakta dom.hempularen skrev:
Jag har faktiskt redan gjort det och ja fick ut 800 bagis efter självrisk. Dessutom kunde jag rapportera framtida fel senare utan ytterligare självrisk (Jag är lite orolig över kylen). Ibland (men absolut inte alltid) kan försäkringsbolagen vara riktigt snälla.
Det var en bekant som är elektriker som gjorde jobbet nästan gratis och med överblivet material från ett tidigare bygge, så det känns lite konstigt att kräva honom på pengar. Detta är väl vad man får ta om man fixar ett jobb utan att blanda in myndigheterna.Rrrrr skrev:
har du provat att kräva honom på pengar?
en fd arbetskompis till mej kopplade in infravärmare med timer åt en bekant, timern pajade och han ringde upp och ville att han skulle ersätta honom för den höga eleförbrukningen varvid elektrikern svarade: sånt där får du diskutera med min fru och skickade över telefonen till henne..
en fd arbetskompis till mej kopplade in infravärmare med timer åt en bekant, timern pajade och han ringde upp och ville att han skulle ersätta honom för den höga eleförbrukningen varvid elektrikern svarade: sånt där får du diskutera med min fru och skickade över telefonen till henne..