trillat skrev:
Tempmätarna kollade jag innan dom monterades skiljer ungefär 5 grader sinsimellan.
Ojojooj, alldeles för mycket. En klassiker är att kolla nollan med isvatten samt 100 grC med kokande vatten. Hur mätte du?
 
Kokade vatten och med en digital ugnstermometer vid 100 grader .
 
Ok! Det går att ju hålla ordning på dom bara man vet felvisningen.
 
Du kan räkna med 1.16 kWh / m3 x K så om du kan dra nytta av ditt temperaturspann 99-25 = 74 grader för de 2 m3 i tanken har du omsatt 1.16 x 74 x 2 = 172 kWh. Fin toppladdning av tanken du har förövrigt.
 
Hmm, tar jeg mye feil om jeg sier ca 160kWh (senker temp til 30-30-30)
Varmekapasitet til vann * tempforskjell * liter vann i tank / 3600
4.18 * 69.27 * 2000 / 3600 = 160.86kWh

Samme beregning som GK100 ser jeg :)
 
Redigerat:
GK100 skrev:
Du kan räkna med 1.16 kWh / m3 x K så om du kan dra nytta av ditt temperaturspann 99-25 = 74 grader för de 2 m3 i tanken har du omsatt 1.16 x 74 x 2 = 172 kWh. Fin toppladdning av tanken du har förövrigt.
Synd att det bara är 2000l. Nu efter 2 dagar är det dags att göra en brasa igen...
 