Haglund jag måste hålla med de som uppmanar dig att ta hjälp, jag förstår ärligt talat inte sammanhangen fullt ut när jag läser vad du skriver. Det borde vara en enkel felsökning men om du inte har allt klart för dig kan det bli riktigt snett.
 
Jag har gått efter kopplingscheman. Enligt andra inlägg på forumet ska Skiljeskruven vara frånkopplad vid uc och ansluten vid matningen men både pe och n ska sitta på pe skena om någon skulle få för sig att koppla från skiljeskruven. Och skiljeskruven vid verkstad är ansluten och i nya anläggningen i stallet separata plintar. Är det fel då? När jag tänker efter så gällde det när fasarna låg på skenorna och inte på propparna.
Har bara grundliga elkunskaper. Därför jag rådfrågar här
 
Ska prata med elektrikern senare. Felsökningen tycker jag var lätt. Strömmen kommer fram till JFB korrekt utan någonting kopplat till den slår jag på den. Då går säkringarna. Mätte spänningen till 230v allt bra så långt. Kortis i jfb är jag hyfsat säker på men jag gör inget utan att vara 100% så jag ska rådfråga elektriker
 
Huruvida trådarna skall eller kan kopplas in till jordplinten i matande ände beror på massor av förutsättningar. Hur matas huvudcentralen, finns det jordfelsbrytare i HC, finns det före HC. Hur läggs faserna för utgående kabel mot UC osv.

Kombinationsmöjlighetern blir för många för att beskriva var och en av dem på ett säkert sätt. Antingen har man tillräcklig kunskap för att förstå VARFÖR det skall vara kopplat på ett visst sätt, annars låter man bli att koppla överhuvudtaget. Och just detta med inkoppling av centraler innehåller så många möjliga fallgropar, som i många fall dessutom ger väldigt farliga fel.
 
Hörrni, det går inte att prata om "UC" i denna tråd utan att ange vilken av det två undercentralerna som avses!!

Det går heller inte att prata om var nollan för utgående TN-S (huvud)ledning ska kopplas in utan att samtidigt ange var fasledarna kopplas in.

Och man kan inte prata om skiljeskruvens läge utan att samtidigt ange N-plintens funktion, om den tillhör centralens grupper eller är en fördelningsplint, om den är matad direkt via inkommande TN-S-ledning, matad via JFB eller matad från PE-plinten.

Haglund_90 skrev:
Jag har gått efter kopplingscheman. Enligt andra inlägg på forumet ska Skiljeskruven vara frånkopplad vid uc och ansluten vid matningen men både pe och n ska sitta på pe skena om någon skulle få för sig att koppla från skiljeskruven. Och skiljeskruven vid verkstad är ansluten och i nya anläggningen i stallet separata plintar. Är det fel då? När jag tänker efter så gällde det när fasarna låg på skenorna och inte på propparna.
Har bara grundliga elkunskaper. Därför jag rådfrågar här
Helt korrekt!
med lite modifikation, och lite otydligt, man får göra tolkningen "uc" = stallets UC, eller hur?

- Skiljeskruven ska alltså vara åtdragen i garagets UC om den inte har någon JFB och eftersom den matas med TN-C.

- Plintarna i stallets UC är separerade eftersom denna UC matas med TN-S. Nu har du ingen "inkommande" N-plint utan inkommande N-ledare går direkt till JFBn, det är ok. Så den N-plint du har ligger efter JFBn.

- N och PE för huvudledningen till stallet ska båda kopplas till PE-plinten i garagets UC om faserna ligger inkopplade före huvudbrytaren. Är faserna inkopplade efter huvudbrytaren så tillhör de en grupp och då ska faserna vara inkopplade på en säkring och N-ledaren på N-plinten. Inkoppling av faserna direkt på skenorna eller mellan ev HB och JFB är udda fall som inte ska användas.

Eftersom garaget uppenbarligen är avsäkrad med 16 A kanske kabeln mellan hus och garage kanske bara är 2.5 mm² (?) och därmed inte tillåter mer än 16 A, då är det onödigt att med ytterligare en säkring i garaget för kabeln till stallet. Utan då kan du lika gärna koppla in kabeln till stallet direkt på huvudbrytarens ingång, och N på PE-plinten. Men detta är en praktisk fråga också, HB ska tillåta denna anslutning.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Problemet löst och det var lite självförvållat kan man säga.
Upptäckte nämligen att jag hade satt enfas skena mellan snabbsäkringarna och det blev ju självklart kortslutning mellan alla 3 faserna. Det kunde blivit hett om öronen det. Men det gick bra och allt fungerar nu felfritt.
 
C
Haglund_90 skrev:
Problemet löst och det var lite självförvållat kan man säga.
"lite"? :D
 
  • Gilla
Haglund_90
  • Laddar…
Haglund_90 skrev:
Problemet löst och det var lite självförvållat kan man säga.
Upptäckte nämligen att jag hade satt enfas skena mellan snabbsäkringarna och det blev ju självklart kortslutning mellan alla 3 faserna. Det kunde blivit hett om öronen det. Men det gick bra och allt fungerar nu felfritt.
Är det du som har byggt centralem eller var det en färdigbyggd historia från Biltema? På bilden finns ingen fasskena utan enbart lösa kablar.
Om det är du som har monterat en enfas fasskena då blir jag lite mörkrådd.

Alla delarna i den här kopplingen är säkerhetskritiska. Är det t.ex säkerställt att skyddsjordning är korrekt ansluten och har full jordkontinuetet. Vi har egntligen bara kommit halvägs när lamporna börjar att lysa. Det kan fortfarande finnas allvarliga fel som inte märks vid normal drift. Är jordfelsbrytaren testad att den löser ut korrekt o.s.v.

Är stallet aktivt med djur eller foder? I så fall skall rekommendationerna i dokumentet elinst i lantbrukets driftbyggnader tillämpas.
I det fallet krävs mycket högre standard på elinstallationen än den här.
 
Redigerat:
  • Gilla
GK100 och 2 till
  • Laddar…
Alla krav för djurstallar är uppfyllda enligt svensk standard.
Hade aldrig problem med jord. Nolla. Eller jordfelsbrytaren som jag trodde då. Alla tester mätningar gjorda är som de ska har haft en elektriker hit idag och han hjälpe mig med felsökning och kontroll av elanläggningen.
 
tommib
Haglund_90 skrev:
Alla krav för djurstallar är uppfyllda enligt svensk standard.
Hade aldrig problem med jord. Nolla. Eller jordfelsbrytaren som jag trodde då. Alla tester mätningar gjorda är som de ska har haft en elektriker hit idag och han hjälpe mig med felsökning och kontroll av elanläggningen.
Det har jag svårt att tro då du ser ut att gå upp med en EKK från din undercentral.....
 
EKLK är det
 
tommib
Med klippt biledare då.....
Just i lantbruk hade det kanske varit bra att ha kvar den som extra skydd, men det är nog inget krav. Däremot kan man tolka kraven på kabelskydd så att det ska vara skyddsrör 50 cm upp från den horisontella ytan som kapslingen innebär. Sannolikt ska också kabelgenomföringarna vara av typ förskruvning och inte de där gummimembranen. Det är svårt att se på bilden om centralen är monterad i ett torrt och dammfritt utrymme, men här får jag ge mig. Däremot fallerar det naturligtvis helt på kravet om att det ska vara utfört av behörig installatör, med namn och telefonnummer till installatören på utrustningen....
 
Jag funderade faktiskt på om du hade en enfasskena, det kände jag som den enda möjliga förklaringen. Men jag såg ingen på bilden. Iallafall ingen jag kände igen som fasskena.

På första bilden ser det ut som det möjligen finns något under säkringarna, men det ser inte ut som en fasskena.

Men som sagts, hur i h...e har skenan kommit dit?
 
Biledaren i EKLK ska anslutas till jord enligt produktstandarden, och reglerna för lantbruk verkar tillämpa ett "förbjudet" syfte med det... :)

Att felet skulle vara en enfasskena låter som en vit lögn, förklaringen är nog enklare än så. Nåja, huvudsaken att TS lärt sig något.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
fasskena.jpg
Tittar man noga på bilden #3 så sitter det en vinklad enfas-skena där
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.