Koppla in jordat uttag från elcentral
Moderator
· Stockholm
· 51 937 inlägg
Hoppas jag ser fel.
Om man tittar på bilden av den öppna centralen, så ser det ut som där är ett bleck mellan nollskenan och jordskenan ute till vänster. Lite svårt att se om de är ihopskruvade.
Men OM de är ihop, så är något rejält skumt med jordfelsbrytaren, den borde lösa ut i så fall.
Om man tittar på bilden av den öppna centralen, så ser det ut som där är ett bleck mellan nollskenan och jordskenan ute till vänster. Lite svårt att se om de är ihopskruvade.
Men OM de är ihop, så är något rejält skumt med jordfelsbrytaren, den borde lösa ut i så fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Du ser nog rätt, men samtidigt kan man ana att nollskruven är lossad, så det ska inte vara någon kontakt däremellan skenorna.
Jag gissar att det är enheten med nollskruven som vi ser. Nollskruven kan mycket väl vara "öppnad".hempularen skrev: