10 064 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
koppla in induktionshäll, 3 fas pga 13A säkringar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Svårt att se att man kan misslyckas med att dra i 2.5 mm² men lyckas med 1.5 mm². Också svårt att förstå misstaget att sätta en apparatdosa och senare upptäcka att perilexuttag kräver kopplingsdosestorlek.... Det är samtidigt svårt att förstå hur någon kan komma på iden att göra dessa "besparingar". Det är nog signifikativt för världen idag, det är svårt att förstå hur folk tänker.
Jag gissar 16mm rör och sen har någon kommit på att man inte ska dra 5x2,5 i ett sådant. (även om det går).
Dosans storlek kan man runda genom att sätta en korrekt anslutningsdosa istället och ansluta fast (även om det är sämre än perilex). Den nuvarande varianten med frihängande Wago är inte riktigt ok....
Dosans storlek kan man runda genom att sätta en korrekt anslutningsdosa istället och ansluta fast (även om det är sämre än perilex). Den nuvarande varianten med frihängande Wago är inte riktigt ok....
Då får man kika på vad för problem det kan bli med 13A och 1,5 mm2...martin43 skrev:
Problem med utlösningsvillkoret är så otroligt osannolikt att det bryr jag mig inte ens om, det skulle vara om det var 30 meter ledningar mellan central och spis som det kan börja närma sig.
Spänningsfall; bör hålla sig på max 2% på gruppledningen. Och det räknar jag fram innebär att ledningarna till hällen får vara max 28 meter långa. Så det känns betryggande, även om det kortvarigt går 14A.
Uppvärmning av ledningarna:
Enligt tabell 52B.4 SS4364000 så är strömvärdet för 3 FK1,5 i rör i isolerad vägg (om röret ligger invid skivytan) bara 13,5A.
Så här är vi nära. Det räcker med att det är lite sämre förlagt en sträcka (djupare in i isolering tex) eller intill andra varma elkablar eller annan varm miljö.
Fördelen dock i detta belastningsfall, dvs en häll, är ju att man aldrig drar full effekt på spisen/hällen annat än kortare perioder, vilket i praktiken innebär att kablarna inte hinner uppnå full temperatur.
Man får inte tillgodoräkna sig detta vid dimensionering, men om man dimensionerar precis på gränsen och alltså tillåter kablarna bli 70°C varma, så känns det lite skönt att veta att de inte kommer vara +70°C 24/7.
Går FK'n i rör ingjutna i betong så blir däremot belastningsförmågan (strömvärdet) 15,5A.
En sak att också nämna här, det är att om det är gängsäkring (porslinspropp) på 13A måste man reducera ner strömvärdena med en faktor. Vilket i praktiken innebär att 13A proppar till 1,5mm² FK i isolerad vägg aldrig blir godkänt. Men med dvärgbrytare så kan det vara godkänt.
Ugnen (separat inbyggd) är avsäkrad 16A, 2.5mm, egen automatsäkring.
Tänkte kolla med firman som har installerat elcentralen varför det har blivit 13A.
Anslutningsdosa enligt bilden. Hoppas att den är okej...
Har kopplad in hällen och den funkar tack för hjälpen och inputs!
Tänkte kolla med firman som har installerat elcentralen varför det har blivit 13A.
Anslutningsdosa enligt bilden. Hoppas att den är okej...
Har kopplad in hällen och den funkar tack för hjälpen och inputs!