Hej, undrar om det är säkert att mäta kontinuitet mellan jord och nolla när det är spänning på i t.ex. ett uttag? Har läst att man inte ska mäta resistans/kontinuitet när det är ström på, men vissa spänningsprovare kan ju göra det automatiskt. Har en fluke t5-1000 där det måste ställas in manuellt och undrar om det bara är att köra på?
 
Det går bra med en riktig spänningsprovare.
En vanlig multimeter skulle jag inte göra det med, oklart vad som händer om den får in 230v i det läget.

Just nämnda fluke brukar avge en lite skum pulserande ton om det ligger spänning mellan.
 
alm82 Andreas La Motte skrev:
Det går bra med en riktig spänningsprovare.
En vanlig multimeter skulle jag inte göra det med, oklart vad som händer om den får in 230v i det läget.

Just nämnda fluke brukar avge en lite skum pulserande ton om det ligger spänning mellan.
ok, tack. Inget borde väl hända om man mäter ström mellan jorden och nollan? På fluken måste du växla förbi ström för att komma till summerfunktionen.
 
strafe02 strafe02 skrev:
Inget borde väl hända om man mäter ström mellan jorden och nollan?
Inget annat än att du har en god chans att en eventuell jordfelsbrytare löser ut. Men det är ju ett relevant test det med.
 
strafe02 strafe02 skrev:
undrar om det är säkert att mäta kontinuitet mellan jord och nolla när det är spänning på i t.ex. ett uttag?
Man bör undvika att resistansmäta strömsatta ledningar då det påverkar mätresultatet. Men handlar det enbart om kontinuitet ja/nej så kanske det duger. Men varför mäta med spänning på?

Det finns en annan infallsvinkel på din fråga. En anläggning ska provas i betryggande omfattning innan driftssättning, och där anses kontroll av skyddsledaren höra hemma. Det är alltså inte "säkert" att driftsätta anläggningen innan du har gjort dessa kontroller.
 
strafe02 strafe02 skrev:
ok, tack. Inget borde väl hända om man mäter ström mellan jorden och nollan? På fluken måste du växla förbi ström för att komma till summerfunktionen.
Strömläget på t5 är för inbyggda strömtången
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Man bör undvika att resistansmäta strömsatta ledningar då det påverkar mätresultatet. Men handlar det enbart om kontinuitet ja/nej så kanske det duger. Men varför mäta med spänning på?

Det finns en annan infallsvinkel på din fråga. En anläggning ska provas i betryggande omfattning innan driftssättning, och där anses kontroll av skyddsledaren höra hemma. Det är alltså inte "säkert" att driftsätta anläggningen innan du har gjort dessa kontroller.
Menar i sammanhang då man bara byter ett uttag i t.ex. hemmet och vill kolla att allting stämmer, då mäter man ju med strömmen på.
 
alm82 Andreas La Motte skrev:
Strömläget på t5 är för inbyggda strömtången
Yes, undrade bara om det skulle påverka något på spetsarna.
 
strafe02 strafe02 skrev:
Menar i sammanhang då man bara byter ett uttag i t.ex. hemmet och vill kolla att allting stämmer, då mäter man ju med strömmen på.
Nej det gör man inte. Skyddsjorden kontrolleras alltid i strömlöst tillstånd.
 
strafe02 strafe02 skrev:
Menar i sammanhang då man bara byter ett uttag i t.ex. hemmet och vill kolla att allting stämmer, då mäter man ju med strömmen på.
De flesta som byter ett uttag brukar bryta strömmen innan bytet och då passar det även bra att kontrollmäta.
 
  • Gilla
HasseTeknik och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Nej det gör man inte. Skyddsjorden kontrolleras alltid i strömlöst tillstånd.
Går tredje året på elprogrammet där vi alltid har gjort det samt på min praktikplats, vi kollar att det är 230V mellan fas/nolla och fas/jord, sen kollar vi att det är kontinuitet mellan jord och nolla medans strömmen är på. Menar i det syftet.
 
Alfredo Alfredo skrev:
De flesta som byter ett uttag brukar bryta strömmen innan bytet och då passar det även bra att kontrollmäta.
Jo självklart, menar efter bytet när alla ledare sitter i och att man kontrollmäter att allt stämmer.
 
E
strafe02 strafe02 skrev:
Går tredje året på elprogrammet där vi alltid har gjort det samt på min praktikplats, vi kollar att det är 230V mellan fas/nolla och fas/jord, sen kollar vi att det är kontinuitet mellan jord och nolla medans strömmen är på. Menar i det syftet.
Det var en konstig skola,, @Uffe 1 kan du förklara detta?

Heter det inte kontroll före ibruktagning eller? Har även för mig man brukar vilja testa att jordblecket ute i rummet har kontakt med jord skenan i centralen, utan omvägar.

Synd att man redan i skolan får lära sig att gena..

Men efteråt ska man givetvis också testa, du har säkert någon installations eller jordfelsbrytarestare i skolan, där kan du skicka lite ström fas-jord och mäta tid och vid vilken ström det löser jordfelsbrytare.
 
strafe02 strafe02 skrev:
Går tredje året på elprogrammet där vi alltid har gjort det samt på min praktikplats, vi kollar att det är 230V mellan fas/nolla och fas/jord, sen kollar vi att det är kontinuitet mellan jord och nolla medans strömmen är på. Menar i det syftet.
Det är ok att göra en sådan kontroll, dvs dubbelkontroll, det är alltid bra att dubbel och trippelkolla saker när det är enkelt gjort.
Men det första kontrollen av skyddsledaren ska som sagt ske innan anläggningen driftsätts.
Den ska i sin tur föregås av en inspektion at skyddsledaren är rätt kopplad i dosor och uttag.
 
  • Gilla
strafe02
  • Laddar…
K
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är ok att göra en sådan kontroll, dvs dubbelkontroll, det är alltid bra att dubbel och trippelkolla saker när det är enkelt gjort.
Men det första kontrollen av skyddsledaren ska som sagt ske innan anläggningen driftsätts.
Den ska i sin tur föregås av en inspektion at skyddsledaren är rätt kopplad i dosor och uttag.
Ska den det?
Hur ska isåfall denna kontrollen ske?


En kontroll sker när uttag eller dosa kopplas,
Att elektrikern springer och kollar att skyddsjorden är rätt kopplad i alla dosor och uttag innan driftsättning en extra gång förekommer överhuvudtaget inte på byggen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.