3 731 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Kallt ute och 16-18 grader inne
Det sitter en framledningsgivare på röret som går ut till huset , den kan vara gömd under isoleringen , det är en tunn sladd till den med .
Har för mig på den typ av reglercentral , för att se om reglercentralen jobbar som den ska ,
kortslutes någon ledarna på en givare , har ingen betydelse vilken , så kommer shunten att stänga och vid avbrott går den till fullt , är ett enkelt sätt att se om den reagerar
Det bästa med att se vad som kan vara ev fel är med en tångampermätare och ha den på inkommande ledning , vrida lite på termostaterna , då syns om det drar amp ,
Men el-gubben kan säkert se hur han kan mäta vid patronen , det är flera slingor i den samt att ledningarna ligger lätt åtkomliga
Har för mig på den typ av reglercentral , för att se om reglercentralen jobbar som den ska ,
kortslutes någon ledarna på en givare , har ingen betydelse vilken , så kommer shunten att stänga och vid avbrott går den till fullt , är ett enkelt sätt att se om den reagerar
Det bästa med att se vad som kan vara ev fel är med en tångampermätare och ha den på inkommande ledning , vrida lite på termostaterna , då syns om det drar amp ,
Men el-gubben kan säkert se hur han kan mäta vid patronen , det är flera slingor i den samt att ledningarna ligger lätt åtkomliga
Shunten stor ju på max öppet. Så något fel på reglerststemet är det ju inte. Pannan orkar inte hålla temperaturen upp. Om det beror på att den är underdimensionerad, trasig eller saknar en fas vet vi ju inte. Men det har i vilket fall som helst inget med utegivaren att göra.