Nu är det visserligen plusgrader ute. Man har återställt inställningar på förenings system och vi har 17-19 grader, vi nöjer oss för stunden. Vårt 130kvm hus har två slingor och det är fortfarande märkbar skillnad på temperatur i dem, får inte riktig värme i vissa element. Kan det vara problemet - att det är motstånd i ena slingan? Flera hushåll har monterat av termostater i vissa rum - har vi för lågt tryck i systemet?
 
Fortsätter diskussionen med mig själv.

Vi har fortsatt 17-19 grader inne beroende på rum. Har köpt anliggningstermometer på Jula. Den visar ca 40 grader på framledningen av värme och ca 23 på returen.
 
Problem löst, smuts i ventiler togs bort av gubbe som anlitats av föreningen. Gubben justerade in systemet för några år sedan. Smuts kommer från det gemensamma systemet. Styrelsen tagen på sängen, de var inställda på att enskilda ägare skulle betala men det är tydligen hus sist på slingorna som tar mest stryk med stoppat flöde. Hoppas vi kastar ut hela systemet snart.
 