PE brinner - sätter du upp den utomhus på bodens fasad så brinner kabeln upp och underhåller branden
även om trät i fasaden skulle självslockna....
även om trät i fasaden skulle självslockna....
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg
Vad säger elfirman som ska utföra installationerna?
Moderator
· Stockholm
· 52 005 inlägg
Men, iom. att du väl antagligen skall ha ett abbonnemang där du kan sälja "överskottsel", så kommer du behöva en elfirma som anmäler till nätägaren. Den firman kommer troligen inte acceptera att göra det, om de inte åtminstonde fått räkna på dimensioneringen av din anläggning. Du behöver prata med en elektriker. Elektrikern kan då också ta in alla parametrar som kan styra den hä'r dimensioneringen. Ex. vilken förimpedans som gäller för din fastighet.
Medlem
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Nej, det är fel, i a f för högspänningskablar. Vi räknar med att Al kräver 1.6 gånger så mycket area som Cu för samma belastning. Al-kablar är klart billigare än Cu för samma belastning.E elmont skrev:
Men för lågspänning (<1000 V) har man ju andra påslag i alla led så där kan jag inte uttala mig om.
Här ser man det nominella strömvärdet, det ger inte exakt 1 grovlek grövre men är mycket nära. Och om man räknar in dom marginaler man bör ha vid dimensionering av kablar är det "nära nog". I alla fall med dom kablar det normalt handlar om i det här forumet.
http://kabelstickan.draka.se/k/56cc5bcb0c72b80003834d22
http://kabelstickan.draka.se/k/56cc5bcb0c72b80003834d22
Medlem
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Jag kollade, och plötsligt har alla ledarareor åkt upp en säkringsstorlek.E elmont skrev:
Vad har hänt? Jag fick lära mig att 1.5kvmm är 10A och 2.5kvmm är 16A.
Medlem
· Västernorrland
· 615 inlägg
Anders_Nilsson, det har inte skett någon ändring, det nominella strömvärdet säkrar man inte efter utan det är vad kabeln max kan bära vid ett givet förhållande och det är långt över vad den normalt får säkras med.
Ps
i tabellen står både vilken maximal säkring man kan använda och nominella strömvärdet
Ps
i tabellen står både vilken maximal säkring man kan använda och nominella strömvärdet
Det är lika rätt för kablarna i denna tråden faktorn 1.6 är en bra tumregel. Samma med TS fråga där Cu 16 eller Al 25 är bra val i hans fall bara man undviker PE mantlad typ av brandspridningsskäl om man inte helt markförlägger. Skillnaden i pris för kablarna är även signifikant lägre i aluminiums favör vid motsvarande dimensionering.T Thomas_Blekinge skrev:
Finns däremot lite annan formalia kring TS inkoppling som är intressant att reda ut kabeln är en ickefråga då.
det gör den inte ”sådär bara”. Klart det kan hända men det är inte så vanligt. Vad det gäller kablar då anger Bl.a. Boverket vad dom gäller. Det finns dock undantag men jag lämnar det.J jonaserik skrev:
Det jag mest tänker på är att en 25mm2 alu klarar 63 Amp och kommer att belastas med max 35 amp, storleken på kabel är för att det är ca 90 m som ska dras. Lite lurigt det med boverket som du säger, är det inte belastningstabeller som gäller
63A på en 25mm2 alu i mark låter mkt, har dock inte räknat på det. Jo det är belastnintabeller som gäller men Boverket anger Bl.a hur kablar för sprida brand inom fastigheter.J jonaserik skrev: