Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ursäkta om jag är petig här:

Ja, om centralen matas med TN-S så stämmer det. Vi har dock inte berört den frågan, alltså hur kabeln är inkopplad i matande elcentral. TS skriver något i #1 som är låter väldigt fel ("N-ledaren mot jordfelsbrytaren..."). Så det behöver kontrolleras.

Du menar nog inte bokstavligen så, men kan kopplar aldrig samman N- och PE-ledarna i matande punkt. De ska ha varsin egen klämma, inte sitta under samma klämma. N-ledaren kan utgå ifrån PE-plinten, eller om det finns en N-plint före JFBn i centralen så kan den användas.

Man ska alltid använda blå färg till och från JFBn eftersom det är en neutralledare. I något udda fall kanske man vill använda N-terminalen på JFBns ingång som PEN-plint och dra en PEN-ledare dit, men det vill jag inte se.
Exakt så. Tack för förtydligandet.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A AlexF67 skrev:
Hej. Både N och PE kabel i matarkabeln till undercentralen är kopplade mot samma plint i huvudcentralen.
Då låter som det ev. troligen finns N framdraget till centralen. Frågan är då varför den inte används.

Hur är faserna dragna från huvudcentralen? Kommer de via säkringar?
 