Hemma hos mig är det datorn, skrivaren, bildskärmarna, micron, vattenkokaren, brödrosten, våffeljärnet, smörgåsgrillen och kaffebryggaren som har jordade stickproppar. Resterande ca 35 prylar som sitter inkopplade i ett vägguttag/skarvdosa just nu är ojordade.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du ska som Demmpa skriver kontrollera ifall de rum som har ojordade uttag är isolerade från jord. Då du har vattenradiatorer så kan vi med ganska hög säkerhet slå fast att så inte är fallet. Detta ensamt motiverar byte till skyddsjordade uttag. Case closed.V Viktoria91 skrev:
Ett annat starkt skäl till byte är om de ojordade uttagena är av en gammal typ utan en brunn som gör att man kan få ned ett finger mellan stiften på en stickpropp när den sätts i uttaget. Ett tredje skäl är om uttagena är slitna och glappa. Men det bör de inte vara om de är installerade på 90-talet.
Om rummet (med dagens mått) inte anses vara isolerat från jord så är det fullständigt irrelevant vad för slags stickproppar som används idag - det medger inte att man kan behålla de ojordade uttagena.
Men om rummet anses vara isolerat från jord så är skyddsjordade stickproppar en faktor. Flera skyddsjordade apparater (klass I) inom räckhåll påbjuder byte till skyddsjordade uttag. Obs att det inte gäller en skyddsjordad stickpropp till t.ex en laptop (klass II) då de använder jorden för EMC-skydd. Men EMC-skyddet kan kräva skyddsjordade uttag...
Såhär ser dom ojordade uttagen ut. Glappar ej.Bo.Siltberg skrev:Du ska som Demmpa skriver kontrollera ifall de rum som har ojordade uttag är isolerade från jord. Då du har vattenradiatorer så kan vi med ganska hög säkerhet slå fast att så inte är fallet. Detta ensamt motiverar byte till skyddsjordade uttag. Case closed.
Ett annat starkt skäl till byte är om de ojordade uttagena är av en gammal typ utan en brunn som gör att man kan få ned ett finger mellan stiften på en stickpropp när den sätts i uttaget. Ett tredje skäl är om uttagena är slitna och glappa. Men det bör de inte vara om de är installerade på 90-talet.
Om rummet (med dagens mått) inte anses vara isolerat från jord så är det fullständigt irrelevant vad för slags stickproppar som används idag - det medger inte att man kan behålla de ojordade uttagena.
Men om rummet anses vara isolerat från jord så är skyddsjordade stickproppar en faktor. Flera skyddsjordade apparater (klass I) inom räckhåll påbjuder byte till skyddsjordade uttag. Obs att det inte gäller en skyddsjordad stickpropp till t.ex en laptop (klass II) då de använder jorden för EMC-skydd. Men EMC-skyddet kan kräva skyddsjordade uttag...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Tyvärr ingenting då första stycket (i mitt inlägg) troligen kräver byte till skyddsjordade uttag.
Alla som sysslar med hifi har antagligen varit med om det brumproblemet, och den lösningen.pacman42 skrev:Min "favorit" var från tiden när jag hade telefonmodem i ett rum utan jordat uttag, då fick man jordning via telefonnätet och det räckte inte för att hålla borta 50 Hz brum från signalen och modemet klarade då inte av att komma upp i full hastighet. Lösningen var dock enkel, det var bara att vända på stickproppen så fungerade det.
Men, jag ser ingen anledning till att ha ojordade uttag idag. De har inga fördelar, och rätt så stora nackdelar och risker.
Jordfelsbrytare finns i hela huset. Är inte jordade grejer bra? Det äldsta vi har är farmors gamla bakmaskin, men det är jordat i köket.D daugaard skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
En JFB fungerar bättre med skyddsjordade uttag eftersom de flesta felfall sker mot skyddsjord. Med ojordade uttag är det istället en människa som får ta smällen, och det är inte behagligt att lösa ut en JFB med kroppen - det finns inte ens en garanti för att man överlever. Detta gäller klass I-apparater. För klass II-apparater spelar det ingen roll.
Lagen är inte retroaktiv så rummen får behålla sina ojordade uttag vid underhåll och viss utvidgning. Detta betyder inte att det är ofarligt. Med dagens mått är era rum med vattenradiatorer inte längre isolerade och är därför en farlig miljö med sina ojordade uttag.
Det räcker inte att skylla på att endast dubbelisolerade apparater används. Om en skyddsjordad apparat kan anslutas så kommer det någon gång att ske, och då krävs det skyddsjordade uttag med dagens mått. Annars får ni halv säkerhet.
Lagen är inte retroaktiv så rummen får behålla sina ojordade uttag vid underhåll och viss utvidgning. Detta betyder inte att det är ofarligt. Med dagens mått är era rum med vattenradiatorer inte längre isolerade och är därför en farlig miljö med sina ojordade uttag.
Det räcker inte att skylla på att endast dubbelisolerade apparater används. Om en skyddsjordad apparat kan anslutas så kommer det någon gång att ske, och då krävs det skyddsjordade uttag med dagens mått. Annars får ni halv säkerhet.
Vad är klass I och klass II?Bo.Siltberg skrev:En JFB fungerar bättre med skyddsjordade uttag eftersom de flesta felfall sker mot skyddsjord. Med ojordade uttag är det istället en människa som får ta smällen, och det är inte behagligt att lösa ut en JFB med kroppen - det finns inte ens en garanti för att man överlever. Detta gäller klass I-apparater. För klass II-apparater spelar det ingen roll.
Lagen är inte retroaktiv så rummen får behålla sina ojordade uttag vid underhåll och viss utvidgning. Detta betyder inte att det är ofarligt. Med dagens mått är era rum med vattenradiatorer inte längre isolerade och är därför en farlig miljö med sina ojordade uttag.
Det räcker inte att skylla på att endast dubbelisolerade apparater används. Om en skyddsjordad apparat kan anslutas så kommer det någon gång att ske, och då krävs det skyddsjordade uttag med dagens mått. Annars får ni halv säkerhet.
Isolationsklasser för elmaterielV Viktoria91 skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...ktkraven/ovriga-markningar/isolationsklasser/
https://www.se.com/se/sv/faqs/FA141297/