5 362 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Inkoppling av ny häll, funkar denna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Du behöver titta hur stickproppen är kopplad. Färgerna säger inte så mycket.
De två faserna du ska använda är de som är kopplade till de två terminalerna inringade i rött i stickproppen. Den tredje fasen från stickproppen ska inte användas. Glöm inte att ta bort bygeln som nu sitter där i hällens terminal.
Nollan ska komma från den blå inringade, och skyddsjord från den gröna.
Detta förutsätter att perilexuttaget är korrekt kopplat, men det får vi anta då du precis haft en elektrikern hemma som installerat det.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De två faserna du ska använda är de som är kopplade till de två terminalerna inringade i rött i stickproppen. Den tredje fasen från stickproppen ska inte användas. Glöm inte att ta bort bygeln som nu sitter där i hällens terminal.
Nollan ska komma från den blå inringade, och skyddsjord från den gröna.
Detta förutsätter att perilexuttaget är korrekt kopplat, men det får vi anta då du precis haft en elektrikern hemma som installerat det.
Skall man vara riktigt säker så tittar du under det fyrkantiga locket i mitten. Det kommer 3 faser där en fas går till ugnen till höger, den skall inte användas till hällen.Bo.Siltberg skrev:
I princip blir det en fas till vänster sida på hällen, en till höger den tredje fasen till ugnen.
Lycka till.
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vår häll har 2st nollor, en grå och en blå.! Höll nästan på att göra bort mig där, kopplade den grå på L2, för den grå var ej märkt! Men råkade öppna boken, oj shit!