Om det inte tidigare fanns jordade uttag i rummet dör du satt ett jordat uttag. Då har du med uttaget skapat en risk.

Om du har en apparat i rummet som inte är inkopplad med jord. Och om det blir fel på den apparaten. Innan du satte in ett jordat uttag i rummet, så kan du hålla i apparaten, du blir spänningsförande, menströmmen kan inte gå igenom dig, förn har ingenstans att ta vägen. Nu har du ett jordat uttag, i det kanske du har en annan jordad apparat inkopplad. Rör du då samtidigt den felaktiga prylen och den jordade, så blir det en livsfarlig situation.

Du har då situationen att ett enekelfel blir farligt.
 
  • Gilla
Harald Blåtumme
  • Laddar…
Nu finns det inga andra uttag i farstun det var fråga om här men ja, jag förstår problematiken och varför det inte ska blandas jordat/ojordat i samma utrymme.

För denna gamla kåk så ser jag det enskilt mest betydelsefulla ur elsäkerhetshänseende att installera jfb på centralen, det kommer att ordnas härnäst. Hoppas bara att vår käre huselektriker inte får fler gråa hår på kuppen men hittas fel så lär de bli åtgärdade och det är bra såklart.
 
Inget lamputtag i taket?
 
H hempularen skrev:
Inget lamputtag i taket?
Nej, det sitter en fast installerad dubbelisolerad armatur där.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.