2 787 läst · 19 svar
3k läst
19 svar
Huvudsäkringen går och bergvärmepumpen drar över 10kw?
Det är nog många som i onödan skaffar högre huvudsäkringar än nödvändigt.
En för huset väldimensionerad bergvärmepump på, säg 9 kW, behöver sällan eller aldrig ha elspets på ytterligare 9 kW. Utan det räcker med 3 eller 6 kW tillskott.
Detta brukar vara konfigurerbart som andra redan skrivit ovan.
Åtgärd 2 är det som också nämnts ovan, effektvakt.
Själv kör jag en Nibe 1230-8 med 3 kW spets och effektvakt. (Kompressorn drar då ca 2 kW och tillskottet 3) Det går utmärkt på 3x16A ihop med spis, disk- tork- och tvättmaskiner.
En för huset väldimensionerad bergvärmepump på, säg 9 kW, behöver sällan eller aldrig ha elspets på ytterligare 9 kW. Utan det räcker med 3 eller 6 kW tillskott.
Detta brukar vara konfigurerbart som andra redan skrivit ovan.
Åtgärd 2 är det som också nämnts ovan, effektvakt.
Själv kör jag en Nibe 1230-8 med 3 kW spets och effektvakt. (Kompressorn drar då ca 2 kW och tillskottet 3) Det går utmärkt på 3x16A ihop med spis, disk- tork- och tvättmaskiner.
På lite äldre IVT pumpar hade man en lite "knepig" styrning av eltillskottet. Det fans en mängd steg där man, för att få den effekt man önskade, ömsom kopplade in enfas, två faser, tre faser i 230V eller 400 V det fick till följd att vissa steg belastade enstaka faser mycket högt vid vissa effekter. Jag tror att dom nyare har en annan "styrning".