Det kan även vara spa som drar.
När min värmare på spa går på drar den ca 10000 kW
Vi har ökat från 20 till 25 ampere för att klara både spa torktumlare, samt hushållsmaskiner.
 
E Evamag skrev:
När min värmare på spa går på drar den ca 10000 kW
10MW :surprised: Har ni ett eget kraftverk?
 
Det är nog många som i onödan skaffar högre huvudsäkringar än nödvändigt.
En för huset väldimensionerad bergvärmepump på, säg 9 kW, behöver sällan eller aldrig ha elspets på ytterligare 9 kW. Utan det räcker med 3 eller 6 kW tillskott.
Detta brukar vara konfigurerbart som andra redan skrivit ovan.
Åtgärd 2 är det som också nämnts ovan, effektvakt.

Själv kör jag en Nibe 1230-8 med 3 kW spets och effektvakt. (Kompressorn drar då ca 2 kW och tillskottet 3) Det går utmärkt på 3x16A ihop med spis, disk- tork- och tvättmaskiner.
 
useless useless skrev:
10MW :surprised: Har ni ett eget kraftverk?
Ursäkta det blev några nollor för mycket. Det ska vara 10 kW
 
På lite äldre IVT pumpar hade man en lite "knepig" styrning av eltillskottet. Det fans en mängd steg där man, för att få den effekt man önskade, ömsom kopplade in enfas, två faser, tre faser i 230V eller 400 V det fick till följd att vissa steg belastade enstaka faser mycket högt vid vissa effekter. Jag tror att dom nyare har en annan "styrning".
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.