Jag har 16 A i min fritidsfastighet och planerar att bygga en bastu där. Jag överväger elektriska aggregat men vill behålla mina 16 A säkringar pga. av nätägarens höga årliga kostnad för 20 A säkringar. Det sägs att man kan ta ut 11 kW från 3 faser 16A. Men när jag räknar på det så verkar det gälla om all utrustning är på 230 V. En del aggregat anges vara 3-fas 400V. Om jag skaffar två stycken sådana på vardera 6 kW så belastar jag nätet med 12kW. Jag förutsätter rent resistiv last och att alla element är lika stora i bastuaggregatet, Hur mycket ström blir det då kvar på vardera fas för att driva 230 V apparater?
Du kan inte dra mer effekt för att lasten går på 400V. Det är max 11kW som gäller oavsett.
Ok. Jag har räknat så här men inser att det är fel. Men vad är mina 10 A för någon ström i nedan beräkning?B BSOD skrev:
12kW/3 blir 4kW/fas. Och I blir 10 A enligt I=P/U. Men vad är 10 A för någon ström?
Du delar med huvudspänningen, alltså spänningen mellan två faser. Men borde dela med fasspänningen (230v).A Antropocen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
10 A är strömmen genom ett värmeelement som drivs med 400 V.A Antropocen skrev:
I en D-koppling är varje fasledare ansluten till två ändar på värmeelementen.
Det blir inte dubbla strömmen i fasledaren, utan en faktor 1.73 pga tidsförsjutningen mellan faserna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Blir det 17,3 A i varje fasledare och inte 16 om det är 10 A i varje gren vid 400V? Och vilket effekt utvecklas i ovan krets, resistiv last?Bo.Siltberg skrev:
Det ät bara att räkna.
17,3A*230V*3=12000W eller
10A*400V*3=12000W
17,3A*230V*3=12000W eller
10A*400V*3=12000W
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ja. Det var grovräkning. Det var du som började med 12 000 W vilket blir 17.39 A per fas, men jag rundade av fasströmmen till de 16 A vi pratat om.
I en D-kopplad trefaslast är fasströmmen √3 gånger större än strömmen genom varje lindning. Så blir det både vid resistiv och induktiv last, bara den är lika i alla tre delar.
I en D-kopplad trefaslast är fasströmmen √3 gånger större än strömmen genom varje lindning. Så blir det både vid resistiv och induktiv last, bara den är lika i alla tre delar.
Va ska du ha för aggregat Finns ju 6kw och uppåt
Behöver ju inte baka samtidigt.
Behöver ju inte baka samtidigt.