Om man inte får ha flera grupper i samma dosa så blir det antingen fler dosor eller att rören får gå direkt till resp rum.
 
Rören dras direkt till respektive rum. Varför krångla med massa onödiga, och i mitt tycke, fula dosor?
 
du får vist lov att ha olika gruper i samma dossa MEN dom måste ha samtidig uttlösning!
tex 3*10A automatsäkring.
 
Gimner skrev:
du får vist lov att ha olika gruper i samma dossa MEN dom måste ha samtidig uttlösning!
tex 3*10A automatsäkring.
Nej, olika faser, men inte olika grupper. Trefasgrupp är fortfarande bara en grupp.

//Patrik
 
För att förtydliga det hela: man får, med lämplig märkning osv, dra en trefasgrupp (även för enfaslaster i vissa fall) i ett rör / en kopplingsdosa. Du får inte dra flera grupper genom ett rör / kopplingsutrymme.

Observera att för att få dra en trefasgrupp krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda (se många andra trådar).

Slutligen kan det tänkas att det skulle vara lagligt att dra på andra vis, men då följer man inte se svenska stanarder som man normalt hänvisar till. I så fall grävs en skriftlig analys som visar varför anläggningen är säker i det standardvidriga utförandet. Jag tror det blir omöjligt att visa att en anläggning med flera grupper i samma dosa är säker för framtida underhåll i en villa.
 
Ursäkta, men kan du förtydliga kopplingsutrymme? Menar du kopplingsdosa?
 
Ta det med elektrikern när han kommer.
 