Hur justerar jag trycket CTC eco
Nåja, jag jobbar med pannor (såväl stora kraftvärmeångpannor, som mindre värmepannor)så jag kan upplysa om att visst finns det dylika, ibland även i elpannor.useless skrev:
Men jag ska inte förstöra trådskaparens tråd, så jag instämmer med inlägget som säger att om pressostaten sitter i kylmedelskretsen ska kyltekniker tillkallas.
Mvh
Stefan
Det är en synvilla, gick att fylla upp men hur mycket tryck ska jag ha? Ser ut som 2 bar nu? Behövde inte fyllas mycket för att nå ditS sepani skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Ingen is på den. Det stod pressostat låg tryck…efter påfyllning tryck tuffade utedelen igång men undrar vilket tryck som är lagomuseless skrev:Om det är lite vatten löser den på högtryckspressostaten, inte lågtryck. Ingen av pressostaterna sitter i pannan, utan ute i värmepumpen.
Lågtryckspressostaten kan lösa ut bl a om fläkten i utedelen inte funkar eller om avfrostningen inte funkar. Hur ser det ut med is på den?
Andra orsaker är lite kylmedia eller fel på expansionsventilen. För att felsöka det behövs en kyltekniker.
Ok då behöver jag nog service på utedelen (VP). Men hur mycket tryck bör det vara i expansionskärlet? Det ska ju va (?) mer än noll…?useless skrev:
Trycket försvann av sig självt, faktiskt helt o hållet så behövde fyllas på igen…och mycket riktigt så dök ”pressostat lågt tryck” upp igen och VP stannade. Startar igen efter kvittering. Det händer inte så ofta att den löser ut, förra vintern vid 2 tillfällen. Dock redan 2 tillfällen denna säsongen…så jag behöver ringa tekniker….