Hur förlägga el rör i vägg etc.
I vilka föreskrifter då? Vad som skrivs är att kablar skall förläggas så att de (bla) är skyddade mot mekanisk påverkan. Tolkat till hur rör bör förläggas så innebär detta att dessa lämpligast läggs i tak eller golvvinkeln eftersom risken att man spikar eller skruvar där för att sätta upp saket på väggarna är mycket liten. Jag har i alla fall inte sett i SS463 4000 nånting som innebär att det inte skulle vara tillåtet att 'gena'.Elinstallatören skrev:
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
jag vet att det står att rören skall följa rummets riktning samt vertikalt
kan kolla vart det står exakt i paragraferna men vet det då det tydligen blivit olyckor då
man tänkte öppna vägg för dörr/fönster och de lade till att hur rören skule förläggas
kan kolla vart det står exakt i paragraferna men vet det då det tydligen blivit olyckor då
man tänkte öppna vägg för dörr/fönster och de lade till att hur rören skule förläggas
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
nä jag måste kolla upp det mer då
så får även jag det lättare att förlägga rören
men jag brukar `se´ om det kan bli nått där med å undivker lägga där då
tex där de tkanske kan bli en luftvärme pump tex
men det är kanske ett råd och inte en paragraf.....*L'
så får även jag det lättare att förlägga rören
men jag brukar `se´ om det kan bli nått där med å undivker lägga där då
tex där de tkanske kan bli en luftvärme pump tex
men det är kanske ett råd och inte en paragraf.....*L'
Tackar för era inlägg....
har tillgång till alla föreskrifter och eller standarder....och förstår mig mycket väl på det elektriska...då jag arbetar som elkonstruktör in Industri/process automation.
dock arbetar jag inte inom installation och har därför ej kunskap om praxis för själva installationsbiten när det gäller placering/utförande av rör, dosor etc.
har tillgång till alla föreskrifter och eller standarder....och förstår mig mycket väl på det elektriska...då jag arbetar som elkonstruktör in Industri/process automation.
dock arbetar jag inte inom installation och har därför ej kunskap om praxis för själva installationsbiten när det gäller placering/utförande av rör, dosor etc.
I boken som det länkades till står allt du behöver veta inom din kunskapslucka. Rekomenderas.Simpsson skrev:Tackar för era inlägg....
har tillgång till alla föreskrifter och eller standarder....och förstår mig mycket väl på det elektriska...då jag arbetar som elkonstruktör in Industri/process automation.
dock arbetar jag inte inom installation och har därför ej kunskap om praxis för själva installationsbiten när det gäller placering/utförande av rör, dosor etc.
Från tråden "Regler för att diskutera El i Byggahus forum":
Blir gammalt riktigt fort om denna diskussion ska komma upp i alla trådar, kan vi inte hålla oss till de trådar där debatten redan är i full gång?Diskussionerna kring el sker för att förbereda konsumenten inför mötet med en behörig elinstallatör, för att kunna bli en bättre beställare. Därför kan alla typer av frågor ställas, även de som rör elarbeten som bara en behörig elektriker får utföra. Man behöver inte uppge anledningen till varför man ställer en fråga.
Självklart syns det. Så slarvigt dragna flexrör och dåligt fastsatta dosor som min elektriker installerade skulle jag aldrig acceptera om jag gjorde det själv. Så det är viktigt att inte vara för nogrann om det skall se fackmannamässigt ut.Elinstallatören skrev:
Sorry. Kunde inte låta bli. Hoppas du har humor.
Kopierat från Elsäkerhetsverkets hemsida i föreskrifterna:
522 Val och montering med hänsyn till yttre förhållanden
Ledningssystem skall väljas, hanteras och monteras med hänsyn till yttre påverkan så
att skador på systemet förebyggs.
522.8.1.7 Råd: Med hänsyn till risken för bl.a. genomspikning förutsätts att ledningssystem, som är fastsatt i
eller på vägg, monteras horisontellt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter.
522 Val och montering med hänsyn till yttre förhållanden
Ledningssystem skall väljas, hanteras och monteras med hänsyn till yttre påverkan så
att skador på systemet förebyggs.
522.8.1.7 Råd: Med hänsyn till risken för bl.a. genomspikning förutsätts att ledningssystem, som är fastsatt i
eller på vägg, monteras horisontellt eller vertikalt eller parallellt med rummets kanter.
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
kan hänvisa till SS4364000 -som är elinstallationreglerna
sid 133
522.8.8
Lednigssystem som är fastsatta i eller på vägg SKALL horisontellt eller vertikalt eller paralellt med rummets kanter.
Ledningssystem som är dolt förlagda i byggnadsdelar , men inte fastsatta, får följa den kortaste möjliga vägen.
Ledningssystem som är dolt förlagda i tak eller golv får också följa den kortast möjliga vägen.
så var det klargjort dårå
i väggar får man inte gena............
för ev fönster dörrar m.m
sid 133
522.8.8
Lednigssystem som är fastsatta i eller på vägg SKALL horisontellt eller vertikalt eller paralellt med rummets kanter.
Ledningssystem som är dolt förlagda i byggnadsdelar , men inte fastsatta, får följa den kortaste möjliga vägen.
Ledningssystem som är dolt förlagda i tak eller golv får också följa den kortast möjliga vägen.
så var det klargjort dårå
i väggar får man inte gena............
för ev fönster dörrar m.m
Du läser då föreskrifterna som du läser lagboken. Fastsatt ledningssystem avser kabel eller rör spikad på vägg. Löst förlagd kabel eller rör i väggars hålrum får gå kortaste vägen! Observera dock punkt 3 i svaret.Elinstallatören skrev:kan hänvisa till SS4364000 -som är elinstallationreglerna
sid 133
522.8.8
Lednigssystem som är fastsatta i eller på vägg SKALL horisontellt eller vertikalt eller paralellt med rummets kanter.
Ledningssystem som är dolt förlagda i byggnadsdelar , men inte fastsatta, får följa den kortaste möjliga vägen.
Ledningssystem som är dolt förlagda i tak eller golv får också följa den kortast möjliga vägen.
så var det klargjort dårå
i väggar får man inte gena............
för ev fönster dörrar m.m
För att undvika ytterligare diskussion om vad som gäller så citerar jag Elsäkerhetsverkets egen tolkning av reglerna som finns att läsa under frågor och svar på deras hemsida:
Fråga (00-108)
Får dolt förlagda rör i väggen dras kortast möjliga väg? Får rören ligga löst?
Svar
Man kan i huvudsak använda tre förläggningsalternativ.
1. Installation i regelväggars hålrum med rörligt förlagd installationskabel eller rörligt isolerspiralrör. Därvid kan kabeln eller röret dras kortaste vägen, även diagonalt, mellan två dosor. I dosorna skall det finnas dragavlastningar för kabeln eller för spiralröret. Se 522.8.1.7, andra stycket.
2. Installation med dolt förlagd, fast monterad kabel utan skyddsrör. Infälld kabel i vägg förutsätts vara dragen horisontellt eller vertikalt eller parallellt med utrymmets begränsningslinjer. I tak eller golv får kabeln även dras kortaste väg det vill säga diagonalt. Se 522.8.1.7, första och tredje styckena.
3. Installation med dolt förlagt, fast monterat rör eller fast monterat, böjligt isolerspiralrör kan förläggas enligt 2. ovan.
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
jamen då är vi överns dårå
idagens installationer då man oftast använder det böjliga flexrör med fördragen fk och måste sätta fast det
för att kunna byta fk tex eller gå igenom reglar så kan man väl inte `gena´ den är ju rätt fastsatt då.....*L*
fast om man lägger den löst och lixom drar den mellan reglar är tydligen ok.
sen inom den regelbredden har det hängande det är inte mkt man genar då juh
man genar bara inom 600 mm regelbredd lixom
men som man gjorde förut så för att spara rör så snedda man uppåt/neråt på längre sträckor
idagens installationer då man oftast använder det böjliga flexrör med fördragen fk och måste sätta fast det
för att kunna byta fk tex eller gå igenom reglar så kan man väl inte `gena´ den är ju rätt fastsatt då.....*L*
fast om man lägger den löst och lixom drar den mellan reglar är tydligen ok.
sen inom den regelbredden har det hängande det är inte mkt man genar då juh
man genar bara inom 600 mm regelbredd lixom
men som man gjorde förut så för att spara rör så snedda man uppåt/neråt på längre sträckor