1 770 läst · 24 svar
2k läst
24 svar
Hur är det möjligt, frusna kopparrör, trasiga blandare trots tömt vatten och urblåst system?
Sida 1 av 2
Hur kan kopparrör spricka, gå isär, kranar gå sönder trots att man stängt av vattnet och tömt alla kranar samt blåst ur systemen?? Kan nämnas att vi t.o.m anlitat en VVS firma för att hjälpa till med detta..
Vi funderar nu på om det var riktigt gjort? Anledningen till att vi stängt av vattnet är att vi inte är i huset/husen (ett flertal stenhus) under dec-feb och att ha underhållsvärmen på under 3 månader är tyvärr inte ekonomiskt hållbart och fick då rådet (av samma VVS firma) att stänga av vattnet och blåsa ur systemen för att undvika att rören och blandare fryser.
Tacksam för professionella åsikter.
Vi funderar nu på om det var riktigt gjort? Anledningen till att vi stängt av vattnet är att vi inte är i huset/husen (ett flertal stenhus) under dec-feb och att ha underhållsvärmen på under 3 månader är tyvärr inte ekonomiskt hållbart och fick då rådet (av samma VVS firma) att stänga av vattnet och blåsa ur systemen för att undvika att rören och blandare fryser.
Tacksam för professionella åsikter.
Att blåsa ur rör är mycket svårt, det finns alltid fukt och små droppar kvar som förflyttar sig till lägsta punkten i ett rörsystem. Sen det med blandare/termostattyp, så blir det altid nägot kvar och det tål inte dom. Kallställer torpet sjjälv och tempen blir nog ner mot minst - 10 inne. Det med nedförsbacke är det ingen röris som gör, om man inte säger till om det. Eller det är en röris som vet hur det ska vara vid kallställning.
Men jag har byggt allt med nerförsbacken på alla rör, så allt åker ut. Öppnar ett par ventiler som släpper ut. Inkommande från brunnen som har självfall till pumpen har en värmekabel på 10 W/meter, 2 meter , inställd på + 5 C ut på frostfritt djup Blandaren tas med hem, annars fryser den.
Men jag har byggt allt med nerförsbacken på alla rör, så allt åker ut. Öppnar ett par ventiler som släpper ut. Inkommande från brunnen som har självfall till pumpen har en värmekabel på 10 W/meter, 2 meter , inställd på + 5 C ut på frostfritt djup Blandaren tas med hem, annars fryser den.
Precis som tidigare inlägg säger, har du fått frostsprängning så har det stått vatten i rören.
Om jobbet med att tömma är dåligt utfört eller om vatten av någon anledning kommit in i rören efter kan nog ingen svara på, vi kan enbart konstatera att det måste funnit vatten i rören.
Lite sent nu kanske, men i sommarstugan brukade vi förr om åren avsluta tömningen av vattnet med att hälla 2l rödsprit "bakvägen" från högsta punkten som en extra försäkring.
Om jobbet med att tömma är dåligt utfört eller om vatten av någon anledning kommit in i rören efter kan nog ingen svara på, vi kan enbart konstatera att det måste funnit vatten i rören.
Lite sent nu kanske, men i sommarstugan brukade vi förr om åren avsluta tömningen av vattnet med att hälla 2l rödsprit "bakvägen" från högsta punkten som en extra försäkring.
Det är tvåvåningshus och man började med att blåsa ur från högsta punkt vad jag förstår. Alla kranarna var öppna och hölls öppna hela tiden. Om vattnet var avstängt och kranarna öppna hur kan det tillkomma nytt vatten i rören? Man kan ju förstå om det blev vatten stående i bottenvåningen men i andra plan?A Alexn72 skrev:
Moderator
· Stockholm
· 51 542 inlägg
Ex termostablandare är svåra/omöjliga att tömma. Brukar rekommenderas att montera bort vid kallställningen. Även diskmaskin och tvättmaskin är omöjliga att tömma (kan säkert bero på fabrikat).
Det kan vara väldigt svårt att helt tömma en VV beredare. Kan bli vatten kvar som plötsligt ”släpper” och rinner ut och fyller tömda rör.
Det kan vara väldigt svårt att helt tömma en VV beredare. Kan bli vatten kvar som plötsligt ”släpper” och rinner ut och fyller tömda rör.
Vi hällde i glykol i alla brunnar, avlopp där det var vattenlås i både första och andra plan på husen. Inga toaletter eller vattenlås har frusit men kopparrör som går i taken på förstavåningen har spruckit isär. Kan det vara dåliga skarvar som hållit kvar lite vattendroppar som orsakat detta? Skulle det räcka?K Kasken skrev:Precis som tidigare inlägg säger, har du fått frostsprängning så har det stått vatten i rören.
Om jobbet med att tömma är dåligt utfört eller om vatten av någon anledning kommit in i rören efter kan nog ingen svara på, vi kan enbart konstatera att det måste funnit vatten i rören.
Lite sent nu kanske, men i sommarstugan brukade vi förr om åren avsluta tömningen av vattnet med att hälla 2l rödsprit "bakvägen" från högsta punkten som en extra försäkring.
Här behöver man veta lite mer detaljer för att kunna dra några slutsatser.A AJW2 skrev:
Stod alla kranar öppna?
Var i anläggningen har skador uppstått?
Vem stängde av inkommande vatten?
Osv.
Om allting såg ut exakt som när huset lämnades finns ju anledning att misstänka att VVS-firman inte ens varit där.
I en vanlig villa så skulle jag säga att man har närmare 100 vattenlås i slangar, blandare mmA AJW2 skrev:Det är tvåvåningshus och man började med att blåsa ur från högsta punkt vad jag förstår. Alla kranarna var öppna och hölls öppna hela tiden. Om vattnet var avstängt och kranarna öppna hur kan det tillkomma nytt vatten i rören? Man kan ju förstå om det blev vatten stående i bottenvåningen men i andra plan?
När man tänker på de så inser man snabbt att de är klurigt att blåsa ur.
Ironiskt nog är en öppen kran inte säker från frysning.
Är det i kopplingarna det har frusit och dom gått isär eller är rören som en bula på, intill en koppling.A AJW2 skrev:Vi hällde i glykol i alla brunnar, avlopp där det var vattenlås i både första och andra plan på husen. Inga toaletter eller vattenlås har frusit men kopparrör som går i taken på förstavåningen har spruckit isär. Kan det vara dåliga skarvar som hållit kvar lite vattendroppar som orsakat detta? Skulle det räcka?
Ett problem här är troligen att vattenrören i ett hus sällan läggs med tömning för frostsäkring i åtanke. Så att en skarv skulle hålla kvar lite vatten skulle i de flesta fall inte anses som att det gjorde skarven dålig. Men det räcker inte med några droppar. Röret måste vara fullt längs en mindre sträcka för att det skall spricka när det fryser.A AJW2 skrev:
Är det enskilt vatten och pumpen har varit avstängd? Det finns inte så mycket att välja på. VVS-firman har misslyckats med att tömma rören.
Går det att blåsa ur varmvattensrören om inte VV beredaren är tömd eller frånkopplad, verkar ju inte vara möjligt att få ur vattnet ur rören då. Man tömde inte VV beredaren eller kopplade ifrån vattenflödet från den.. : (H hempularen skrev:Ex termostablandare är svåra/omöjliga att tömma. Brukar rekommenderas att montera bort vid kallställningen. Även diskmaskin och tvättmaskin är omöjliga att tömma (kan säkert bero på fabrikat).
Det kan vara väldigt svårt att helt tömma en VV beredare. Kan bli vatten kvar som plötsligt ”släpper” och rinner ut och fyller tömda rör.
Var sitter varmvattenberedaren? Var den på eller var värmen igång i det rummet? Om den sitter på övervåningen så är jag med på att vattnet kan ha kommit från den. Men sitter den i källaren verkar det mindre troligt.A AJW2 skrev: