Hej

Ja, då var det dags för elen i garaget. Tänkte egentligen överlåta det till elektrikern men tänkte att jag kanske skulle ge mig på det själv. Gillar att lära mig saker men vi får väl se vad ni säger:). Har satt upp armaturer och påbörjat att sätta klammer mellan armaturerna och då tänkte jag att steget till att dra elen inte är så långt bort även om det är en annan femma. Har försökt rita upp på bilden här, undra vad ni tänker om det.

Någon/några kablar går lite snett eftersom det inte går riktigt att få det fullt så bra ritat på 2D, men i själva verket ska de givetvis vara draget snyggare. Där ska även upp några 220 uttag till men det hade blivit för kladdigt att rita med dem. De kommer vara samma princip i alla fall.

Inkommande el i kopplingsdosan har jag med på bild också. De 3 inkommande trådarna är 2,25mm i diameter när jag mäter de med skjutmått. Jag är dålig på det här med area.....

1. Vad säger ni om det? Helt åt helvete? :)

2. Kan jag dra EKK 3G1,5 mm² till lamporna? Delvis den kabeln som är grön på bilden?

3. Kan jag dra EKK 3G2,5 till uttagen? Delvis den blåa kabeln.

4. Finns det några bra kopplingsdosor på någon nätbutik eller liknande att köpa? Vill ha med kopplingsplint i dosorna. Inga Wago kopplingar utan jag vill som sagt ha kopplingsplint i. Vad är lagom IP klass att ha på dem i ett garage? Jag har IP 65 på lamporna och det är väl lite överdrivet...

5. Några bra 220 uttag ni kan tipsa om?

1 Test.jpg

2.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
tommib
Stort och fint garage du har. Jag säger att eldragning (och montering av armaturer) är behörighetskrävande....

1. Inkommande matning måste bytas. När du ändå gör det rekommenderar jag starkt att du låter montera en undercentral i garaget (alt en parallell central som är påkopplad direkt efter huvudsäkringarna). Kabelarea och liknande går inte att rekommendera när man inte vet något om avstånd, förimpedans, huvudsäkringsstorlek och liknande. EKKJ 4x6+6 eller N1XV 5G6 är vanligen inte helt fel.

2. Du kan nog dra 3G1,5 till belysningen men helt säkert är det inte. Med så där många armaturer måste du sannolikt lägga dem på olika faser och tända via kontaktor. Speciellt om de är budget-T8 armaturer. Din kabeldragning är således inte ok.

3. Varför ska du dra 3G2,5? Igen, omöjligt att svara på utan att veta en del annat. Vanligen räcker 3G1,5 om du inte ska avsäkra 16A, men det gör man normalt inte.

4. Schneider U-56. Finns på elbutik.se i flera olika utföranden, både med och utan plint. Jag skulle dock starkt rekommendera utan och köra Wago773, oändligt mycket lättare att koppla och göra snyggt.

5. Schneider/Eljo Aqua Stark. Snygg, liten, lätt att koppla. Passar bra i garage.

Om du sätter en liten central, vilket jag starkt rekommenderar, så kan du också komplettera med ett trefasuttag med enfasuttag på. Då får du ett uttag för 16A.
 
  • Gilla
Thomas_Blekinge och 3 till
  • Laddar…
peternicklas
Se även till att du har en separat jordfelsbrytare för garaget och att matningen inte går via husets jordfelsbrytare.
 
Varför montera 3 fasuttag med enfasuttag på. Eftersom det är en nyinstallation är det bättre montera ett 16 a avsäkrat vägguttag bredvid med en separat säkring.Då slipper man att ha 3 fas D kopplade laster blandade med enfaslaster i samma grupp.
 
tommib
För att det är uppenbart att det är ett 16A uttag. Har man regelmässigt behov av att köra både trefaslast och stor enfaslast samtidigt så är ditt sätt naturligtvis bättre, men jag undrar om så många har det behovet.

peternicklas: Även det löser sig med egen central, då får man automatiskt en egen JFB.

Det är många fördelar med egen central i garaget....
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
3 fas ??

Matningen in i dosan på bilden är ju bara en fas.

TS bör väl börja med att dra en vettig matning till garaget.
 
Mikael_L
Rikard Gjersvold skrev:
3 fas ??

Matningen in i dosan på bilden är ju bara en fas.

TS bör väl börja med att dra en vettig matning till garaget.
Ja det påpekas redan i första svaret, post #2 :p ;)
 
Mikael_L skrev:
Ja det påpekas redan i första svaret, post #2 :p ;)
Sorry, missade det :x
 
Mikael_L
Ja den klena matningen är precis som både tommib och Rikard Gjersvold varit inne på alldeles för klen.
Du kan strängt taget knappt driva belysningen med denna matning, då du har så många lysrör.

Du får nog se till att dra en ny, t.ex. N1XV 5g6 (eller kanske 5g10, beroende på avstånd och lite annat), eller aceflex, samma dim, eller EKKJ 4x6+4 (el 4x10+10).
Gör det ordentligt, slang / markeringsband och 35 cm djupt om det ska grävas i mark.
Om du tänker göra delar av arbetet själv så kontakta din elektriker innan, så ni är överens om vad du kan göra själv och hur han vill ha det gjort.

Sen en undercentral i garaget, med huvudbrytare, JFB, en trepolig 16A säkring för trefasgrupp, och några (3-6) enkla 10A säkringar, så är du hemma med centralen. Se till att du har några tomma platser för framtida utökning.

Jag tycker du drar allt inne i garaget med EKLK 3g1,5 (utom trefasmatningen då), eller någon av varianterna av EKLK, dvs EQLQ, EXLQ osv.
EXK skulle kunna vara ett nästan OK alternativ, åtminstone mycket bättre än EKK (det blir mycket snyggare och rakare). Men den bästa kabeln där är alltså EKLK/EQLQ/EXLQ osv


tommib föreslog bra dosor och uttag.

Ett utanpåliggande jag ganska ofta använder i garage, källare, osv är ABB e 18 183 40.
Det tycker jag är ett robust, snabbinkopplat, lättarbetat uttag med god användarkänsla och känns gediget.
Nackdelen är att det är större och fulare än det uttag som tommib föreslog (men fulhet sitter förvisso i betraktarens öga egentligen).
Jag skulle själv använt ABB inne i garaget, men på t.ex. uteplatsen där utseende (eller helst avsaknad av utseende, bra om det syns så litet som möjligt) får det bli t.ex ELKO IP44 eller Eljos motsvarande.
 
En viktig fråga vid infällda installioner i garage är isoleringens tjocklek. Det är inte bra om dosbotten hamnar nära ytterväggen om garaget är uppvärmt. Då kan det bli kondens dosorna eller så blir dom genomskruvade om någon sätter upp t.ex en slangvinda på utsidan och använder för långa skruv.
 
Allt i garaget skall vara utanpåliggande. Det är 160mm tjocka betongväggar så det blir inget infällt där:). Garaget är inte heller uppvärmt och jag har väl inga direkta planer på det inom närmaste tiden heller.
 
tommib skrev:
Stort och fint garage du har. Jag säger att eldragning (och montering av armaturer) är behörighetskrävande....

1. Inkommande matning måste bytas. När du ändå gör det rekommenderar jag starkt att du låter montera en undercentral i garaget (alt en parallell central som är påkopplad direkt efter huvudsäkringarna). Kabelarea och liknande går inte att rekommendera när man inte vet något om avstånd, förimpedans, huvudsäkringsstorlek och liknande. EKKJ 4x6+6 eller N1XV 5G6 är vanligen inte helt fel.

2. Du kan nog dra 3G1,5 till belysningen men helt säkert är det inte. Med så där många armaturer måste du sannolikt lägga dem på olika faser och tända via kontaktor. Speciellt om de är budget-T8 armaturer. Din kabeldragning är således inte ok.

3. Varför ska du dra 3G2,5? Igen, omöjligt att svara på utan att veta en del annat. Vanligen räcker 3G1,5 om du inte ska avsäkra 16A, men det gör man normalt inte.

4. Schneider U-56. Finns på elbutik.se i flera olika utföranden, både med och utan plint. Jag skulle dock starkt rekommendera utan och köra Wago773, oändligt mycket lättare att koppla och göra snyggt.

5. Schneider/Eljo Aqua Stark. Snygg, liten, lätt att koppla. Passar bra i garage.

Om du sätter en liten central, vilket jag starkt rekommenderar, så kan du också komplettera med ett trefasuttag med enfasuttag på. Då får du ett uttag för 16A.
1. Får väl medge att en ny matning är att föredra för de trådarna som komma upp där idag ser inte så roliga ut. Någon som har koll på vad det är för diameter på EKKJ 4x6+6? Vill ha så liten tjocklek på kabeln som möjligt. Höll på till förbannelse med att rengöra/trycka igenom slang genom några gamla elementsrör som går mellan garaget och huset. Testade med kabel som var 13,5mm och den fastnade alltid i kröken.

Grävning är INTE aktuellt på grund av många omständigheter, bland annat att det är i princip omöjligt.

Där är nog lättare att dra där den befintliga matningen idag går. Vad jag kunde mäta mig fram till så är innerdiametern 18mm och då skulle en N1XV 5G6 möjligtvis kunna gå att trycka igenom där.

Några bra undercentraler ni kan rekommendera? Som är i lämplig i storlek, bra och hyfsat pris på. Huvudsäkringen jag har på huset är 16A...

2. Det är T5 armaturer jag har, ville slippa glimtändare vilket jag har för mycket av i källaren.. Dessa har jag(de som är 2x18W): http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belys...us/Lysrorsarmatur-T5-IP65-D-Markt-2000032662/ Gör det någon skillnad?

3. OK, blir 3G1,5. Kanske EKLK 3g1,5 som Mikael L föreslog. Att det blir snyggt är inte så väsentligt, även om jag nu inte vill att det ska se för jävligt ut, men annars tar jag gärna EKK för den är lite billigare. Det drar ju iväg i kostnader här med alla era förslag:).

4.Tack, alla för förslag.

5. Samma här.
 
Redigerat:
Att använda EKK innebär att du behöver klamma något tätare än EKLK.

Med dina krav på kabeldiameter blir det ekkj 4*2,5 + 2,5 eller n1 xv 5 G 2,5 som uppfyller dina krav en diameter på 13,5 mm. 6 mm2 ger 16,5 -19 mm. Jag skulle rekommaendera n1 xv 5 g 2,5 som den smidigaste kabeln. Ur säkerhetssynpunkt kan ekkj vara bättre om den ligger i ett gammalt järnrör eftersom kopparflätan orsakar en full kortslutning som medför en snabb frånkoppling om kabeln blir skadad.
 
Jag har redan klamrat mellan lysrören med cc 190mm. Förutom precis före och efter varje lysrör där jag har första klammern 50mm ut. Blev någonstans kring 110 hål som borrades och pluggades, då ska det sägas att jag har en hel del kvar att klamra mellan lysrören och sedan alla övrig kabel:).

Det finns möjlighet att jag kan trycka igenom en N1XV 5G6 där nuvarande kabel går. Där är dock satt ett provisoriskt 220 uttag därifrån som jag gärna behöver. Så är lite svårt att testa vad jag kan tänkas få ner där igenom.

N1 XV 5G2,5 - Går det att koppla på något 3-fas uttag på en sådan kabel?
 
Mikael_L
Aceflex 5g6 är något tunnare och mycket smidigare vad det gäller att få genom böjar.
Runt 15mm.

Mycket kabelsmörja så kan det gå. OBS megga efteråt om det har varit knölig dragning genom metallrör!
Minst 1000V, gärna 2-3000V om meggern fixar det, men inte mer så man får spänningsgenombrott genom frisk isolering istället. :)
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.