A Argyle skrev:
Vad orsakar ljud i denna konstruktion och hur använder undviker man det?

Jag funderar på att avbryta hela arbetet och ta in ny firma. Börja från början med skarvade matningsrör som Krilleman nämner på lämplig plats och Vatettes fördelare. Se om man inte kan dra in duschens avlopp genom att att det kommer in norr i bild istället och att WC går sydöst i rakare linje och kommer in efter duschen.

[bild]
Materialet kommer utvidgas och krympa med temperaturökning/minskning, man minimerar risken för detta med erforderliga fästpunkter
 
Krilleman
A Argyle skrev:
Vad orsakar ljud i denna konstruktion och hur använder undviker man det?
Ljud kan uppstå när rören inte är fixerade & monterade i enlighet med anvisningen för LK PAL/PEX. Och det ser inte ut att vara det i ditt fall... :thumbdown::worried:

https://www.lksystems.se/globalasse...1-monteringsanvisning-for-lk-pex-pal-pert.pdf
Instruktionstext om korrekt rördragning i regelkonstruktioner för att undvika ljud och skador.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

A Argyle skrev:
Jag funderar på att avbryta hela arbetet och ta in ny firma. Börja från början med skarvade matningsrör som Krilleman nämner på lämplig plats och Vatettes fördelare. Se om man inte kan dra in duschens avlopp genom att att det kommer in norr i bild istället och att WC går sydöst i rakare linje och kommer in efter duschen.
Jag tycker du gör helt rätt i att dra i nödbromsen för dessa hantverkare! Det ser inte bra ut nu, hur blir det då för dom synliga installationerna?! :thinking:

Avloppet som du skissar upp är en bra lösning. Och jag skulle tro att du fixar det själv om du är normalhändig! (y)

Tänk bara på bärigheten i golvreglarna. Styva upp dom så mycket du bara kan efter håltagningarna!
 
  • Gilla
LenaSuzanna och 1 till
  • Laddar…
Inte många rätt just nu då. Tråkigt då firman har behörighet våtrum och har bra betyg när man läser recensioner. De har gjort en del övriga jobb (icke våtrumsrelaterade) med bra resultat men Badrum/VVS verkar uppåt väggarna. Antingen är deras bästa hantverkare upptagna eller så finns de inte
 
Undvik att såga mer i bjälklaget...
Ställ ett stående y istället och gå ner med en 90 gradare från golvbrunnen. (y)
 
Jag hade ett liknande problem och löste det genom att dra ner golvbrunnens rör tillsammans med det andra och ett Y rör våningen under.

Protte
 
bedrövligt. Vad som måste göras om har du redan fått synpunkter på.
Däremot så måste även bärlinan stärkas upp. Badrum ska ha cc30 om det ska läggas klinker eller ställas badkar. Kottlingarna han har användt är rena skämtet. Känns inte som att det är en riktig snickare som gjort detta. Mörkrädd.
 
I ItWasntMe skrev:
bedrövligt. Vad som måste göras om har du redan fått synpunkter på.
Däremot så måste även bärlinan stärkas upp. Badrum ska ha cc30 om det ska läggas klinker eller ställas badkar. Kottlingarna han har användt är rena skämtet. Känns inte som att det är en riktig snickare som gjort detta. Mörkrädd.
Det är väl inget krav på cc30 i bjälklaget? Cc60 med skruvlimmad 22spån är väl godkänt ur böjsyvhetssynpunkt? Sen så klart använda armering när man flyter golvet.
 
  • Gilla
lärjungen och 1 till
  • Laddar…
I ItWasntMe skrev:
bedrövligt. Vad som måste göras om har du redan fått synpunkter på.
Däremot så måste även bärlinan stärkas upp. Badrum ska ha cc30 om det ska läggas klinker eller ställas badkar. Kottlingarna han har användt är rena skämtet. Känns inte som att det är en riktig snickare som gjort detta. Mörkrädd.
Finns inget krav på c/c 300mm
 
C/c mått på bjälklag beror på spännvidd och dimension. Finns bekrivet hos b la GVK eller BKR.
 
det stämmer bra det. Att eg räknar man på svikten på ytan, samt att det oftast är armering i flytspacklet. Men tittar man på dessa bilder är det rena schweizerosten av bjälklaget. Att bara kottla som det är gjort här räcker inte till. På jobbet kör vi alltid cc 300 i badrummet oavsett vad. Då vet man att kunden får det overkill, eller precis som det skall vara. När det kommer till badrum så ska kunde känna att det blir bättre än förväntat. Det vi ser här är juh en ren mardröm.
 
N Nils82 skrev:
C/c mått på bjälklag beror på spännvidd och dimension. Finns bekrivet hos b la GVK eller BKR.
Vart i BBV står det?
 
L lordi skrev:
Det är ingen rörmokare som har lagt det avloppet. Det måste göras om.

Även infästningen av rören till handfatet är tveksam. Och fördelaren borde man kunnat placera på ett bättre ställe
Precis! de ska dras genom ´pistoler´som sitter i en för ändamålet hålplåt.
 
S steelcenter skrev:
Precis! de ska dras genom ´pistoler´som sitter i en för ändamålet hålplåt.
Nu pratar du om vattenrör va?
 
Lars Melin Lars Melin skrev:
Nu pratar du om vattenrör va?
slangar på bild för tvättställ.
 
S steelcenter skrev:
slangar på bild för tvättställ.
Ok jag förstår.
Den du citerade pratade både om vatten och avlopp.
 
  • Gilla
steelcenter
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.