1 814 läst · 18 svar
2k läst
18 svar
Fundering ang anslutning av faser i Elcentral
Är aceflex redan på plats så är det kanske inte motiverar att dra ut den och dra in vanlig installationskabel.A Andreas-Lkpg skrev:Nu vet jag inte om du har läst tråden grundligt?
Det är helt omöjligt att få i en 5G2,5 EXQ i ett Plicarör med ett flertal skarpa böjar, oavsett hur mycket du smörjer.
Aceflexkablarna är redan på plats (vilket är det absolut bästa givet förutsättningarna).
Ringkabelskor eller Ändhylsor gör att man får optimal kontakt med den kabeltypen under skruvhuvud i Centralen.
Låter udda med långa rör med massa svängar men kanske hade du speciella förutsättningar där.
Fördelen du har nu är att du kan räkna med kontinuerlig temp på 90 grader för 1 kV PEX-kabel.
Nackdelen är att hela installationen måste anpassas efter kabeltypen. Det måste nu till ändhylsor och ringkabelskor överallt. Kopplingsklämma kan du köra med exempelvis öppningsbar Wago utan ändhylsa.
En EXQ 5G2,5 är 11 mm i diameter och en aceflex 12, däremot är den såklart mer böjlig i svängar.
Jag hänger inte riktigt med…Utveckla gärna: ”Fördelen du har nu är att du kan räkna med kontinuerlig temp på 90 grader för 1 kV PEX-kabel.”E El-Löken66 skrev:Är aceflex redan på plats så är det kanske inte motiverar att dra ut den och dra in vanlig installationskabel.
Låter udda med långa rör med massa svängar men kanske hade du speciella förutsättningar där.
Fördelen du har nu är att du kan räkna med kontinuerlig temp på 90 grader för 1 kV PEX-kabel.
Nackdelen är att hela installationen måste anpassas efter kabeltypen. Det måste nu till ändhylsor och ringkabelskor överallt. Kopplingsklämma kan du köra med exempelvis öppningsbar Wago utan ändhylsa.
En EXQ 5G2,5 är 11 mm i diameter och en aceflex 12, däremot är den såklart mer böjlig i svängar.
Installationskabel PVC eller PEX-isolerad räknar du 70 grader i kontinuerlig drift. En kraftkabel PEX som du installerat klarar 90 grader, detta innebär att den klarar att driva mer ström innan isoleringen tar skada.A Andreas-Lkpg skrev:
Sen finns såklart andra parametrar som är oförändrade, spänningsfall, utlösningsvillkor osv..
Ja, skillnaden i temperaturtålighet känner jag till…E El-Löken66 skrev:Installationskabel PVC eller PEX-isolerad räknar du 70 grader i kontinuerlig drift. En kraftkabel PEX som du installerat klarar 90 grader, detta innebär att den klarar att driva mer ström innan isoleringen tar skada.
Sen finns såklart andra parametrar som är oförändrade, spänningsfall, utlösningsvillkor osv..
Men jag tolkade ditt inlägg som att förutsättningarna skulle göra att ledningen höll en kontinuerlig temp på 90 grader vid belastning…
Fick inte riktigt ihop det där.. haha :-D
Liknande trådar
-
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Tak & Vind -
Hur långt ner ska WC:ns anslutningsrör tryckas ner i en manschett?
Badrum -
Anslutningspunkt kommunalt VA, hur långt från bostadshus är ok
Vatten & Avlopp -
Tvångsanslutning av VA, hur lösa ny ekonomiutmaning?
Juridik -
Dimension anslutning, tömningsslang för diskmaskin
Vitvaror