Räknat på lite luft flöden.
110 kvm x0.35l/s = 38.5
Avrundar till 40.

Sovrum 1 12l/s 2 personer sover här
Sovrum 2 8l/s
Sovrum 3. 5l/s. Används som kontor
Vardagsrummet 8l/s x 8l/s 2 don

= 41l/s tilluft.

Frånluft
Badrum 20l/s
Kök 15l/s
Hall 10l/s

= 45l/s

Hallen är delade meningar om vid frånluft.
De är vad ventilationsfirma planera en frånluft.
Men kanske istället kan öka på bad och kök?

Verkar flödena vara vettiga?
Bara bostads planet.
Ska planera källaren också.
 
Demmpa skrev:
Ja! Det tråkiga är att även skarven som syns är eternit (asbest), vi hade plåtsvep.
Sannolikt även asbest i rören här
Visa bilaga 169524
 
Anade att de kanske fanns i den isoleringen med.
Nästa projekt, byta ut de med.
Vill inte ha massa onödig asbest i huset.
Även om de säkert inte är farligt så länge de sitter där de sitter.
 
IMG_20160210_062049800.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Källaren är 40 kvm.

Frånluft tvättstuga och torkrum.
Tilluft i rummet som benämns som sovrum/förråd på bilden.
Även till luft i svale.

Suger 10l/s i tvättstugan och torkrum.
Tilluft 8l/s från 2 ventiler i övriga rum.

Garage och pannrum är egna brandceller med brand dörr.
Kör inte med dom i systemet.
 