Räknat på lite luft flöden.
110 kvm x0.35l/s = 38.5
Avrundar till 40.
Sovrum 1 12l/s 2 personer sover här
Sovrum 2 8l/s
Sovrum 3. 5l/s. Används som kontor
Vardagsrummet 8l/s x 8l/s 2 don
= 41l/s tilluft.
Frånluft
Badrum 20l/s
Kök 15l/s
Hall 10l/s
= 45l/s
Hallen är delade meningar om vid frånluft.
De är vad ventilationsfirma planera en frånluft.
Men kanske istället kan öka på bad och kök?
Verkar flödena vara vettiga?
Bara bostads planet.
Ska planera källaren också.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Källaren är 40 kvm.
Frånluft tvättstuga och torkrum.
Tilluft i rummet som benämns som sovrum/förråd på bilden.
Även till luft i svale.
Suger 10l/s i tvättstugan och torkrum.
Tilluft 8l/s från 2 ventiler i övriga rum.
Garage och pannrum är egna brandceller med brand dörr.
Kör inte med dom i systemet.