Rrrrr skrev:
Låter konstigt att blanda olika säkringar på samma 3fasgrupp. Kommer säkert att funka men jag hade ringt elektrikern och bett han fixa till så det blev rätt (C16 på alla tre)
Ok, Rrrrr jag ska nämna det för honom, så får vi se vad han säger. :)

Det är tur att ni finns alla och delar med er av era erfarenheter. :)
 
C-säkringar är standard, så varför B- sitter är underligt.
Sen för lite allmän info så sitter det i 99 fall av 100, 3x16 Amp för spis och ugn.
I äldre installationer brukar även 20A 1fas sitta. Men 3x16 är dagens norm.
Anledningen till varför man inte har högre amp till ugn/spis är för att dom som tillverkars för dagens privat marknad är anpassad till just 16amp. Sen även fast du skulle få in lite fetare trådar, säg 3x4mm, som motsvarar 20 amp säkringer, skulle de vara ganska onödigt då ofta huvudsäkringarna i höghus brukar ligger på 3x16 idag.
Så koppla in och grillaa/stek på!
 