6 306 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Flera jordfelsbrytare i TN-C system?
H Hemmanisse skrev:Kommer det inte fungera alls som det är draget nu då så han bör ta in elektriker som får koppla om i gamla centralen eller är det lätt att flytta om trådarna i den nya så det fungerar?
Kompisen vill egentligen bara använda JFB för att slippa att kyl och frysen stoppar för att det är ett jordfel på utomhusbelysningen.
Nej, det kommer inte fungera som det är draget nu.
Alternativen är:
1. Koppla bort JFB i garagecentralen helt, den tillför inget ytterligare. Kyl/frys slocknar då när utebelysningen häxar.
2. Koppla in matningsledningen till garaget innan JFB i matande central. Då ska även ledningen i övrigt avsäkras separat (eller vara av tillräcklig dimension för att kunna vara avsäkrad med huvudsäkringarna). Detta kräver större ingrepp i den matande änden och är alltså inget jag rekommenderar att du eller din polare gör. Vid det fallet läggs inkommande nolla i garaget direkt till JFBns ingånssida som är ovansidan (som det är kopplat i övrigt). Från utgångssidan dras sedan en nolla till nollskenan. Det ska inte finnas någon koppling på något sätt mellan JFB/nollskena och PE-skena i garagets central.
Snälla, bara nej!L Lelleirra skrev:
Att börja mickla med en PEN-ledare i husets central när man så uppenbart inte vet vad man gör är direkt farligt och det är oansvarigt att rekommendera TS att göra så. Självklart går detta att göra rätt och riktigt men TS eller polaren är uppenbarligen inte rätt personer för det.
Medlem
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Han behöver ju inte pilla på PEN ledaren, 5ledaren som går till UC behöver bara kopplas direkt in i PEN för att sedan fördelas i UC, förstår inte vad som är så allvarligt ...tommib skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Så JFB kommer inte kunna lösa ut innan huvud JFB löser ut?tommib skrev:
Har sett installationer hos andra där man satt jordfelsbrytare för enskilda grupper efter huvudjordfelbrytare så därav frågan. 1-pol JFB kan tilläggas.
Det som är allvarligt är att TS inte är rätt person att börja mickla med anslutningar där. Om det är den svarta som är inkommande PEN på första bilden så finns det inte plats att ansluta något mer på den plinten utan att lägga dubbelt även under just den svarta. En dålig kontakt där blir katastrofal.L Lelleirra skrev:
Det blir inte heller rätt att koppla som du beskriver eftersom även detta kommer lösa JFB. TS måste också flytta utgående fasledare och då ha koll på dimensionering. Det är inte en liten operation.
Ja, det har du rätt i. Missade det på bildentommib skrev:Det som är allvarligt är att TS inte är rätt person att börja mickla med anslutningar där. Om det är den svarta som är inkommande PEN på första bilden så finns det inte plats att ansluta något mer på den plinten utan att lägga dubbelt även under just den svarta. En dålig kontakt där blir katastrofal.
Det blir inte heller rätt att koppla som du beskriver eftersom även detta kommer lösa JFB. TS måste också flytta utgående fasledare och då ha koll på dimensionering. Det är inte en liten operation.
Inte säkert. Med två JFB i serie så vet man aldrig om endera eller bägge löser ut.H Hemmanisse skrev:
Om man vill ha enskilda JFB eller PSA så lägger man dem parallellt.
Det finns specialfall där man har en fördröjd JFB uppströms men det är inget som förekommer i bostäder. Det mest sannolika är att du har missförstått det du sett tidigare.
Kabeln som är dragen till centralen i garaget innehåller ingen PEN-ledare. Den har en N-ledare och en PE-ledare som ska kopplas till respektive plint i garagecentralen.L Lelleirra skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Jag skulle ALDRIG i livet pilla i den gamla centralen så som den ser ut.tommib skrev:Det som är allvarligt är att TS inte är rätt person att börja mickla med anslutningar där. Om det är den svarta som är inkommande PEN på första bilden så finns det inte plats att ansluta något mer på den plinten utan att lägga dubbelt även under just den svarta. En dålig kontakt där blir katastrofal.
Det blir inte heller rätt att koppla som du beskriver eftersom även detta kommer lösa JFB. TS måste också flytta utgående fasledare och då ha koll på dimensionering. Det är inte en liten operation.
Jag ber han kontakta en elektriker som får titta på det helt enkelt.
Risken är att ts inte kopplar in jfb rätt. I bästa fall fungerar den inte, i sämsta fall så blir det farligt.L Lelleirra skrev:
Det finns flera fel.
I detta fall rekommenderar jag att ts tar dit en elektriker som får titta på anläggningen.