tommib
H Hemmanisse skrev:
Kommer det inte fungera alls som det är draget nu då så han bör ta in elektriker som får koppla om i gamla centralen eller är det lätt att flytta om trådarna i den nya så det fungerar?
Kompisen vill egentligen bara använda JFB för att slippa att kyl och frysen stoppar för att det är ett jordfel på utomhusbelysningen.

Nej, det kommer inte fungera som det är draget nu.

Alternativen är:

1. Koppla bort JFB i garagecentralen helt, den tillför inget ytterligare. Kyl/frys slocknar då när utebelysningen häxar.

2. Koppla in matningsledningen till garaget innan JFB i matande central. Då ska även ledningen i övrigt avsäkras separat (eller vara av tillräcklig dimension för att kunna vara avsäkrad med huvudsäkringarna). Detta kräver större ingrepp i den matande änden och är alltså inget jag rekommenderar att du eller din polare gör. Vid det fallet läggs inkommande nolla i garaget direkt till JFBns ingånssida som är ovansidan (som det är kopplat i övrigt). Från utgångssidan dras sedan en nolla till nollskenan. Det ska inte finnas någon koppling på något sätt mellan JFB/nollskena och PE-skena i garagets central.
 
tommib
L Lelleirra skrev:
Nollan i nya centralen ska även den in vid INK PEN och sedan direkt in i nya JFB för att sedan gå upp till nollskenan...

Både nolla och jord ska alltså in i PEN skenan för att sedan fördelas i nya centralen då PE ---> PEskena
N---> JFB ----> nollskena
Snälla, bara nej!

Att börja mickla med en PEN-ledare i husets central när man så uppenbart inte vet vad man gör är direkt farligt och det är oansvarigt att rekommendera TS att göra så. Självklart går detta att göra rätt och riktigt men TS eller polaren är uppenbarligen inte rätt personer för det.
 
  • Gilla
HOK och 3 till
  • Laddar…
G GoGetLost skrev:
Ja, den är kopplad TN-C från fabriken.

Ska man hålla på i en elcentral och koppla jordfelsbrytare så ska man veta vad man gör, man ska INTE "testa" sig fram efter att ha googlat bilder :thumbdown:
I get the point (y)
 
  • Gilla
BSOD
  • Laddar…
G GoGetLost skrev:
Det kommer aldrig funka
Varför skulle det inte fungera?
 
tommib tommib skrev:
Snälla, bara nej!

Att börja mickla med en PEN-ledare i husets central när man så uppenbart inte vet vad man gör är direkt farligt och det är oansvarigt att rekommendera TS att göra så. Självklart går detta att göra rätt och riktigt men TS eller polaren är uppenbarligen inte rätt personer för det.
Han behöver ju inte pilla på PEN ledaren, 5ledaren som går till UC behöver bara kopplas direkt in i PEN för att sedan fördelas i UC, förstår inte vad som är så allvarligt ...
 
L Lelleirra skrev:
Varför skulle det inte fungera?
Jag missförstod hur du menade, jag tolkade som du beskrev det att han skulle lägga ihop PE och N på samma skena i den nya centralen :geek:
 
  • Gilla
Lelleirra
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Nej, det kommer inte fungera som det är draget nu.

Alternativen är:

1. Koppla bort JFB i garagecentralen helt, den tillför inget ytterligare. Kyl/frys slocknar då när utebelysningen häxar.
Så JFB kommer inte kunna lösa ut innan huvud JFB löser ut?
Har sett installationer hos andra där man satt jordfelsbrytare för enskilda grupper efter huvudjordfelbrytare så därav frågan. 1-pol JFB kan tilläggas.
 
tommib
L Lelleirra skrev:
Han behöver ju inte pilla på PEN ledaren, 5ledaren som går till UC behöver bara kopplas direkt in i PEN för att sedan fördelas i UC, förstår inte vad som är så allvarligt ...
Det som är allvarligt är att TS inte är rätt person att börja mickla med anslutningar där. Om det är den svarta som är inkommande PEN på första bilden så finns det inte plats att ansluta något mer på den plinten utan att lägga dubbelt även under just den svarta. En dålig kontakt där blir katastrofal.

Det blir inte heller rätt att koppla som du beskriver eftersom även detta kommer lösa JFB. TS måste också flytta utgående fasledare och då ha koll på dimensionering. Det är inte en liten operation.
 
  • Gilla
HOK
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det som är allvarligt är att TS inte är rätt person att börja mickla med anslutningar där. Om det är den svarta som är inkommande PEN på första bilden så finns det inte plats att ansluta något mer på den plinten utan att lägga dubbelt även under just den svarta. En dålig kontakt där blir katastrofal.

Det blir inte heller rätt att koppla som du beskriver eftersom även detta kommer lösa JFB. TS måste också flytta utgående fasledare och då ha koll på dimensionering. Det är inte en liten operation.
Ja, det har du rätt i. Missade det på bilden
 
tommib
H Hemmanisse skrev:
Så JFB kommer inte kunna lösa ut innan huvud JFB löser ut?
Har sett installationer hos andra där man satt jordfelsbrytare för enskilda grupper efter huvudjordfelbrytare så därav frågan. 1-pol JFB kan tilläggas.
Inte säkert. Med två JFB i serie så vet man aldrig om endera eller bägge löser ut.
Om man vill ha enskilda JFB eller PSA så lägger man dem parallellt.

Det finns specialfall där man har en fördröjd JFB uppströms men det är inget som förekommer i bostäder. Det mest sannolika är att du har missförstått det du sett tidigare.
 
  • Gilla
BSOD
  • Laddar…
E
L Lelleirra skrev:
Han behöver ju inte pilla på PEN ledaren, 5ledaren som går till UC behöver bara kopplas direkt in i PEN för att sedan fördelas i UC, förstår inte vad som är så allvarligt ...
Kabeln som är dragen till centralen i garaget innehåller ingen PEN-ledare. Den har en N-ledare och en PE-ledare som ska kopplas till respektive plint i garagecentralen.
 
tommib tommib skrev:
Det som är allvarligt är att TS inte är rätt person att börja mickla med anslutningar där. Om det är den svarta som är inkommande PEN på första bilden så finns det inte plats att ansluta något mer på den plinten utan att lägga dubbelt även under just den svarta. En dålig kontakt där blir katastrofal.

Det blir inte heller rätt att koppla som du beskriver eftersom även detta kommer lösa JFB. TS måste också flytta utgående fasledare och då ha koll på dimensionering. Det är inte en liten operation.
Jag skulle ALDRIG i livet pilla i den gamla centralen så som den ser ut.
Jag ber han kontakta en elektriker som får titta på det helt enkelt.
 
B
L Lelleirra skrev:
Han behöver ju inte pilla på PEN ledaren, 5ledaren som går till UC behöver bara kopplas direkt in i PEN för att sedan fördelas i UC, förstår inte vad som är så allvarligt ...
Risken är att ts inte kopplar in jfb rätt. I bästa fall fungerar den inte, i sämsta fall så blir det farligt.

Det finns flera fel.

I detta fall rekommenderar jag att ts tar dit en elektriker som får titta på anläggningen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.