Hej!

Har en felsökning och försöker förstå/lära mig hur det fungerar och exakt vad som är felet. Hoppas ni har tålamod med eventuellt dumma frågor :)

Förutsättningar

Uttag: Perilexuttag med 5 ledare. Rätt kopplat med nolla uppe till vänster. Skyddad av jordfelsbrytare.
Ugn: Oanvänd Husqvarna Regina Culinar (QC 704F)
Stickpropp: Perilex utan nolla. 3 stift samt jordstift. Från fabrik.
Problem: JFB löser efter nåra minuters användning av ugnen. Spisplattor verkar fungera problemfritt.

Hur fungerar det rent eltekniskt? Om elementspänningen nu är 400v så ska jord/fas inte ha någon kontakt? Isolationsprov mellan L1/PE, L2/PE samt L3/PE gav 0,018 mohm på samtliga mätningar. Är det då ett definitivt jordfel?

Bifogar bild
 
  • Öppen spisugn internt, kabel, stekkontakt, installationsguide, komponenter synliga, reparations- eller installationsarbete pågår.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Det är väldigt vanligt att gamla ugnar läcker ström och löser en JFB, och typiskt sker det efter en stund när den börjar bli varm. Ugnselementen behöver bytas.

400 eller 230 V-element spelar ingen roll. Det är en överledning mellan fas och skyddsjord som löser JFBn.

Troligen kommer de gamla spisplattorna också att börja läcka ström med tiden.
Jakopp Jakopp skrev:
Isolationsprov mellan L1/PE, L2/PE samt L3/PE gav 0,018 mohm på samtliga mätningar. Är det då ett definitivt jordfel?
Ja detta är definitivt fel. Det är allt som går att säga. Om det är Mohm du menar så är det mindre fel, men troligen tillräckligt för att lösa JFBn när ugnselementet börjar bli varmt.
Jakopp Jakopp skrev:
Rätt kopplat med nolla uppe till höger.
Vänster hoppas jag.
 
Jakopp Jakopp skrev:
Uttag: Perilexuttag med 5 ledare. Rätt kopplat med nolla uppe till höger
Uttaget ska ha noll uppe till vänster, om du inte har skrivit fel, stickproppen som du hållet mot dig 4 stift och ett är tomt, så är noll till höger. 400 V anslutning och spisen en ren 400 V
 
J jonaserik skrev:
Uttaget ska ha noll uppe till vänster, om du inte har skrivit fel, stickproppen som du hållet mot dig 4 stift och ett är tomt, så är noll till höger. 400 V anslutning och spisen en ren 400 V
Felskrivning. Menade uppe till vänster. Tack för att du noterade det
 
Jakopp Jakopp skrev:
Hur fungerar det rent eltekniskt? Om elementspänningen nu är 400v så ska jord/fas inte ha någon kontakt? Isolationsprov mellan L1/PE, L2/PE samt L3/PE gav 0,018 mohm på samtliga mätningar. Är det då ett definitivt jordfel?
Jord och fas skall aldrig ha kontakt. 0,018 Mohm är alldeles för lågt. Det låter korrekt uppfattat att du har ett jordfel. Var det något påslaget när du mätte? Om plattor och ugn är påslagna på vreden så är resistansen i dessa i sammanhanget låg. Det är troligen därför du fått samma värde på alla mätningar.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är väldigt vanligt att gamla ugnar läcker ström och löser en JFB, och typiskt sker det efter en stund när den börjar bli varm. Ugnselementen behöver bytas.

400 eller 230 V-element spelar ingen roll. Det är en överledning mellan fas och skyddsjord som löser JFBn.

Troligen kommer de gamla spisplattorna också att börja läcka ström med tiden.

Ja detta är definitivt fel. Det är allt som går att säga. Om det är Mohm du menar så är det mindre fel, men troligen tillräckligt för att lösa JFBn när ugnselementet börjar bli varmt.

Vänster hoppas jag.
Slarvigt av mig. Mega ohm (M) alltså.

Hur skulle man då gå till väga då för att identifiera om något element inte läcker ström? koppla bort elementet och isolationsmäta mot jordplint eller chassi?
 
A Avemo skrev:
Jord och fas skall aldrig ha kontakt. 0,018 Mohm är alldeles för lågt. Det låter korrekt uppfattat att du har ett jordfel. Var det något påslaget när du mätte? Om plattor och ugn är påslagna på vreden så är resistansen i dessa i sammanhanget låg. Det är troligen därför du fått samma värde på alla mätningar.
Ja allt var påslaget under mätningen.
 
Du kan med vredet välja vilket / vilka element som är igång. Lämna plattorna av och mät faserna mot jord med ett element i taget påslaget. Kanske kan du identifiera det så. Annars får du koppla isär dem.
 
  • Gilla
Jakopp
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Du kan med vredet välja vilket / vilka element som är igång. Lämna plattorna av och mät faserna mot jord med ett element i taget påslaget. Kanske kan du identifiera det så. Annars får du koppla isär dem.
Smart! Mycket användbart :)
 
Jakopp Jakopp skrev:
Hur skulle man då gå till väga då för att identifiera om något element inte läcker ström? koppla bort elementet och isolationsmäta mot jordplint eller chassi?
Ja
 
Vad mäter du med?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
E elmont skrev:
Vad mäter du med?
Började med 250V
 
E elmont skrev:
Vad mäter du med?
Precis det jag också tänkte fråga, och varför med skala Mohm, det känns lite oprecist.
 
D Dilato skrev:
Precis det jag också tänkte fråga, och varför med skala Mohm, det känns lite oprecist.
Elma DT5500A. Går inte att ändra skalan. Ser inte riktigt någon anledning till att det skulle behöva vara mer precist i detta fallet dock :) Jordfel kan konstateras
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Jakopp Jakopp skrev:
Elma DT5500A. Går inte att ändra skalan. Ser inte riktigt någon anledning till att det skulle behöva vara mer precist i detta fallet dock :) Jordfel kan konstateras
Nä precis. Det är en högohmsmätning. Den ger all information man behöver för det. 0,018 MOhm är ju körd isolation, långt ifrån lägsta godtagbara 1 MOhm.

Jag har faktiskt ett likadant instrument som dig. Är hittills väldigt nöjd med den.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.