Då beror det alltså på att huvudsäkringarna är smältsäkringar (som Alke mycket riktigt var inne på) att dessa (oftast) inte går vid en kortslutning...sverre skrev:
Det svaret köper jag Tack.
Alla typer av säkringar måste lösa vid kortslutning + att dom måste klara av den kortslutningström som kan genereras i anläggningen.
Men man måste skilja på kortslutning och överlast.
Vid kortslutning måste det brytas så snabbt som möjligt då strömmen blir mycket hög (oftast en bra bit över 1000A även med en 10A säkring)
När det gäller överlast så accepterar man oftast att en ström på 1,5xmärkströmmen på säkringen kan passera under 60 min. (kolla på utlösningskaraktäristiken för resp säkring)
Det innebär att man kan ta ut ca 15A i en timme på en vanlig 10A säkring utan problem.
Allt detta är medräknat i standarden som gäller för kabeldimensionering så normalt behöver man inte gå in i detalj på utlösningskurvorna.
Säkringens huvuduppgift är att skydda kabeln mot kortslutning och överlast och det är alltså två olika skydd i samma apparat (oftast).
Men man måste skilja på kortslutning och överlast.
Vid kortslutning måste det brytas så snabbt som möjligt då strömmen blir mycket hög (oftast en bra bit över 1000A även med en 10A säkring)
När det gäller överlast så accepterar man oftast att en ström på 1,5xmärkströmmen på säkringen kan passera under 60 min. (kolla på utlösningskaraktäristiken för resp säkring)
Det innebär att man kan ta ut ca 15A i en timme på en vanlig 10A säkring utan problem.
Allt detta är medräknat i standarden som gäller för kabeldimensionering så normalt behöver man inte gå in i detalj på utlösningskurvorna.
Säkringens huvuduppgift är att skydda kabeln mot kortslutning och överlast och det är alltså två olika skydd i samma apparat (oftast).
Är det inte bättre att dra en brun, en vit och en svart fas, för att man lättare ska få rätt fasföljd om man nån gång vill koppla in en trefasmotor eller liknande?
Vad säger egentligen reglerna om huvudströmbrytare?
jag har ett liknande scenatorio, fast här är det en central för "bo-delen" av huset och en central i källaren. 16A huvudsäkring i mitt fall, och elmätare med huvudströmbrytare utomhus. Här är det kopplat så att huvudbrytaren på centralen i "bo-delen" av huset bryter även centralen i källaren. (källarens centrals brytare bryter bara sig själv, den sitter ju "efter" rent fysiskt om man tittar på kabeldragningen).
Finns det regler som säger att det "ska" vara såhär, eller är det någon slags praxis?
Jag hade nog hellre haft så att brytaren på "bo-delens" central bara brutit just den centralen, om jag behöver bryta den centralen så kan jag ju då hänga upp en sladdlampa med skarvsladd från källaren, istället för massor av meter skarvsladd från uttaget som sitter i mätarskåpet...
Dessutom har visst elektrikern som gjorde det här på slutet av 60talet tyckt att eftersom tvättmaskinuttaget ändå har 2.5kvadratkabel så räcker det med huvudsäkringarna... den är kopplad rakt på ledningen från mätartavlan, genom huvudströmbrytaren i "bo-del"-centralen men inte via några säkringar där... antagligen laglig installation men den känns tveksam.
Vad säger egentligen reglerna om huvudströmbrytare?
jag har ett liknande scenatorio, fast här är det en central för "bo-delen" av huset och en central i källaren. 16A huvudsäkring i mitt fall, och elmätare med huvudströmbrytare utomhus. Här är det kopplat så att huvudbrytaren på centralen i "bo-delen" av huset bryter även centralen i källaren. (källarens centrals brytare bryter bara sig själv, den sitter ju "efter" rent fysiskt om man tittar på kabeldragningen).
Finns det regler som säger att det "ska" vara såhär, eller är det någon slags praxis?
Jag hade nog hellre haft så att brytaren på "bo-delens" central bara brutit just den centralen, om jag behöver bryta den centralen så kan jag ju då hänga upp en sladdlampa med skarvsladd från källaren, istället för massor av meter skarvsladd från uttaget som sitter i mätarskåpet...
Dessutom har visst elektrikern som gjorde det här på slutet av 60talet tyckt att eftersom tvättmaskinuttaget ändå har 2.5kvadratkabel så räcker det med huvudsäkringarna... den är kopplad rakt på ledningen från mätartavlan, genom huvudströmbrytaren i "bo-del"-centralen men inte via några säkringar där... antagligen laglig installation men den känns tveksam.
När alla var inne på automatsäkringar här innan, Kan det vara så att man inte klarar utlösningsvilkoren när man änvänder c säkringar men klarar det med b, o sen finns det ju olika märkningar 6kA o så vidare är det nån av er som tar hänsyn till sånt i villa installtioner?
Frågan är om den var laglig då det begav sig för drygt 35 år sen. Rent tekniskt är den inte kopplad direkt på huvudsäkringarna, i mätarskåpet sitter det säkringar både före och efter mätare/huvudbrytare (dessutom ett såntdär otrevligt platt motortrefasuttag, trepol + jord, paralellt på samma säkringar som matar själva huset, och så sitter det ytterligare säkring för ett vanligt 10A enfasuttag)...Erik_D skrev:
Som tur är så sitter det ingen tvättmaskin ansluten, ledningen slutar bara i en dosa, så i princip skulle jag kunna koppla loss den från centralen i väntan på framtida beslut...