Om det är 4-ledat före jfb måste väl kvitta för den blir ju delad efter.
 
K _Fredrik_ skrev:
Om det är 4-ledat före jfb måste väl kvitta för den blir ju delad efter.
Ja det är ju här det blir skumt. VÄLDIGT SKUMT.
M Magnuhs skrev:
Som jag tolkade det var det kopplat med 4-ledat system in till elcentralen i garaget men 5-ledat från den ut till laddbox. Har dessvärre inga bilder på elcentralen.
 
  • Gilla
Putte 9497
  • Laddar…
E Elajomannen skrev:
Ja det är ju här det blir skumt. VÄLDIGT SKUMT.
Det finns ju även en väldigt stor sannolikhet att jag som lekman inom el är helt ute och cyklar.
 
E Elajomannen skrev:
Ja det är ju här det blir skumt. VÄLDIGT SKUMT.
Ja det lät skumt men det verkar som om felkopplad neutral var anledningen trots allt.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Logad Logad skrev:
Ja det lät skumt men det verkar som om felkopplad neutral var anledningen trots allt.
Är inte neutral och jord samma tråd i 4-delade 3-fasledningar?

Har inte koll på om det är en anledning, är för trött för att tänka nu men kanske kommer på vad min intuition gick igång på efter jag käkat lite senare.
 
Om det är en 4-ledare ut till garaget är en ledare kombinerad neutral och jord, det vi kallar PEN-ledare. Denna PEN ansluts till jordskenan i centralen. Har man en jordfelsbrytare så drar man en tråd från jordskenan till brytarens N och ut från andra sidans N har man sin neutral. Det jag misstänker är att man dragit laddboxens N direkt till jordskenan och inte till jordfelsbrytarens N.
 