Nu fick jag lite problem. När jag nu slog bort avloppsstammen på vinden så märker jag att dräneringen på ftx aggregatet på vinden är kopplat på den. Vad ska jag nu göra? Stammen är slagen bort
Det går inte att leda ner dräneringen på annat ställe?
 
B bighenk skrev:
Förstår inte vart han prata
Han menade om du köper den av honom. ;)
 
B bighenk skrev:
Nu fick jag lite problem. När jag nu slog bort avloppsstammen på vinden så märker jag att dräneringen på ftx aggregatet på vinden är kopplat på den. Vad ska jag nu göra? Stammen är slagen bort
Tror det är kondensen som ska ledas bort från aggregatet...? Känns ju som en hink borde lösa det haha xD Nä men osis, nån mer ventkunnig får säga hur allvarligt det är.
 
T tjatt skrev:
Tror det är kondensen som ska ledas bort från aggregatet...? Känns ju som en hink borde lösa det haha
Du har alldeles säkert rätt. Men hink är ingen bra lösning, sett på lite sikt.
Att dra ett ø10 eller ø12 mm prisolrör ner och sluta ovanför en golvbrunn är det enklaste och bästa.
Då kan man också se om det hela fungerar.
 